Просмотр полной версии : Как настроить обмен данными МВ110-224.16ДН с панелью СП307?



RabochiyAkk
11.07.2025, 15:13
Здравствуйте. Возник следующий вопрос. Вот пояснение - МВ110 с адресом 1 подключен к PLC порту, настройки проекта следующие 84783, необходимо создать индикатор, который бы загорался когда вход под номером 10 равен 1. Настройки индикатора следующие84784, RS не перепутан, скорость обмена данными панели и МВ совпадает. Однако изменения состояния не отображаются

EFrol
11.07.2025, 15:35
Контроль четности попробуйте поставит "Отсутствует".

RabochiyAkk
14.07.2025, 09:31
Спасибо, но к сожалению не помогло

kondor3000
14.07.2025, 09:47
Спасибо, но к сожалению не помогло

Задержку отправки попробуйте 20 мс поставить.
Ещё раз проверьте одинаковые ли настройки сети у модуля и панели.

RabochiyAkk
14.07.2025, 11:42
Отлично, все заработало. Спасибо. Видимо, задержка и четность играли роль