PDA

Просмотр полной версии : Криво работает тренд в MS3.13



wallera
11.07.2025, 11:17
Вот рисунок тренда , текущее время в виде вертикальной пунктирной линии , а график рисуется где-то в будущем, что не так?

84781

capzap
11.07.2025, 11:23
вероятно разные часовые пояса, в базе команда select now(); что выводит, совпадает время с тем что на ПК?

wallera
11.07.2025, 11:53
вероятно разные часовые пояса, в базе команда select now(); что выводит, совпадает время с тем что на ПК?
объясните пожалуйста , как сделать?

capzap
11.07.2025, 11:59
с часовым поясом я погорячился, у Вас там разница в две минуты примерно

SCADAMaster
11.07.2025, 13:39
Данные у вас откуда поступают?
Сюдя по всему на источнике данных время убегает вперед.
Поставьте флаг "Использовать локальную метку времени":
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?proekt_stranicy_svojstv_elementov_stran icy_svojstv_opc_serverov_opc_da_server_sv_opc_opro s.html

wallera
11.07.2025, 13:55
Данные у вас откуда поступают?
Сюдя по всему на источнике данных время убегает вперед.
Поставьте флаг "Использовать локальную метку времени":
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?proekt_stranicy_svojstv_elementov_stran icy_svojstv_opc_serverov_opc_da_server_sv_opc_opro s.html

данные с PLC210-12 , подскажите где в скаде эту метку поставить, у меня OPC UA сервер

wallera
11.07.2025, 13:56
Данные у вас откуда поступают?
Судя по всему на источнике данных время убегает вперед.
Поставьте флаг "Использовать локальную метку времени":
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?proekt_stranicy_svojstv_elementov_stran icy_svojstv_opc_serverov_opc_da_server_sv_opc_opro s.html

данные с PLC210-12 , подскажите где в скаде эту метку поставить, у меня OPC UA сервер

wallera
11.07.2025, 14:18
Синхронизировал время в контроллере с компом и о щасье!

SCADAMaster
11.07.2025, 19:55
В OPC UA настройка называется "Тип метки времени при чтении"
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?proekt_stranicy_svojstv_elementov_stran icy_svojstv_opc_serverov_opc_ua_server_nastroiki.h tml

wallera
12.07.2025, 05:08
В OPC UA настройка называется "Тип метки времени при чтении"
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?proekt_stranicy_svojstv_elementov_stran icy_svojstv_opc_serverov_opc_ua_server_nastroiki.h tml

Вам ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!