Просмотр полной версии : Нет связи с ТРМ101, ТРМ138
Добрый день.
Появилась необходимость подключить несколько ТРМ к локальной SCADA. На столе собрал оборудование – ТРМ101 подключена к NPort 5430(через Real COM Mode) и к ПК. Выставил сетевые настройки ТРМ и COM порта, но опроса нет( ТРМ не видит). Конфигуратор также не подключается к ТРМ. Пробовал подключить ТРМ138 - аналогично. Смена адресов, скорости никоим образом не меняет ситуацию. Также подключал через преобразователь интерфейса RS485 – USB. Все равно не видит. Драйвера портов последние. Win10. ТРМ-ки 2014 г «из коробки» нигде ранее не устанавливались.
Была похожая тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29624&ysclid=mcvihq1ubk788081197 - "проблема решена", а как?
kondor3000
09.07.2025, 13:21
Тут руководство, выставляйте правильный протокол и параметры сети.
В старом ТРМ101 только протокол Овен
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41604&p=467667&viewfull=1#post467667
Подключил 138-ю через Owen OPC - опрос пошел, данные считываются. 101-я не завелась.
Alexey_Palich
09.07.2025, 21:29
Подключил 138-ю через Owen OPC - опрос пошел, данные считываются. 101-я не завелась.
Подскажите вы смогли прочитать 101 трм??
Егор Конин
10.07.2025, 09:03
Добрый день
Напишите на почту support@owen.ru сетевые настройки ТРМ101 и пришлите файл из OPC server'а
Попробуем подключить свой и дадим рекомендации по опросу.
Alexey_Palich
10.07.2025, 10:59
Дак вы подключите свой и дайте настройки. Я подключаю скор-19200 8Н1 адрес 8 модбас РТУ. в опси сервере теже настройки в ПЛК160 такиеже, адрес 4105 хочу прочитать показания. Другие адреса ставил итог один нет ответа прибора. Конфигуратор для прибора подключается без проблем все настроечные параметры видно.
Каким Вы пользуетесь руководством? ТРМ101 не работает с ModbusRTU!!!
Alexey_Palich
10.07.2025, 11:29
Каким Вы пользуетесь руководством? ТРМ101 не работает с ModbusRTU!!!
Руководство мы читаем только тогда, когда ничего уже не получается :D.
Сергей0308
10.07.2025, 12:28
Руководство мы читаем только тогда, когда ничего уже не получается :D.
Это ещё полбеды, обычно, пока белый дым не пойдёт, тогда начинают читать, что куда надо подключать, ведь белый дым неспроста пошёл!
Alexey_Palich
12.07.2025, 11:52
Получилось прочитать два прибора ТРМ101 адреса 10 и 8, но сыпятся ошибки, на показания не влияют но неприятно, кто может чтот подсказать??
Параметр rSdl на обоих приборах какой? Задайте его в 0.
И какой задан в конфигурации? Задайте 100.
84790
Alexey_Palich
12.07.2025, 13:40
не помогло
RS-485-1[SLOT] Framing time ms ставим 0
RS-485-1 не стоит в ModBus(Master) (в любом из них)
Alexey_Palich
12.07.2025, 16:31
RS-485-1[SLOT] Framing time ms ставим 0
RS-485-1 не стоит в ModBus(Master) (в любом из них)
Спасибо какжется я понял в чем проблема, завтра попробую, у меня на 485м еще прибор висит там модбас рту, все это одновременно опрашивается похоже
Добрый день.
Появилась необходимость подключить несколько ТРМ к локальной SCADA. На столе собрал оборудование – ТРМ101 подключена к NPort 5430(через Real COM Mode) и к ПК. Выставил сетевые настройки ТРМ и COM порта, но опроса нет( ТРМ не видит). Конфигуратор также не подключается к ТРМ. Пробовал подключить ТРМ138 - аналогично. Смена адресов, скорости никоим образом не меняет ситуацию. Также подключал через преобразователь интерфейса RS485 – USB. Все равно не видит. Драйвера портов последние. Win10. ТРМ-ки 2014 г «из коробки» нигде ранее не устанавливались.
Была похожая тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29624&ysclid=mcvihq1ubk788081197 - "проблема решена", а как?
Проблема исчезла. Не понятным образом.
Подключился через преобразователь ICP CON RS485-RS232 – все ОК. Конфигураторы видят и 101трм и 138трм. Далее работал с трм138 - в Trace Mode 7, Master Scada, Simple Scada данные считываются и через Modbus и через Oven OPC.
После подключил NPort. Поменял в настройках только номер COM-порта и все заработало. До этого даже конфигураторы не определяли устройства.8483284833