09.07.2025, 11:28
Добрый день.
Появилась необходимость подключить несколько ТРМ к локальной SCADA. На столе собрал оборудование – ТРМ101 подключена к NPort 5430(через Real COM Mode) и к ПК. Выставил сетевые настройки ТРМ и COM порта, но опроса нет( ТРМ не видит). Конфигуратор также не подключается к ТРМ. Пробовал подключить ТРМ138 - аналогично. Смена адресов, скорости никоим образом не меняет ситуацию. Также подключал через преобразователь интерфейса RS485 – USB. Все равно не видит. Драйвера портов последние. Win10. ТРМ-ки 2014 г «из коробки» нигде ранее не устанавливались.
Была похожая тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29624&ysclid=mcvihq1ubk788081197 - "проблема решена", а как?

IVM
09.07.2025, 11:55
Какая SCADA ?

patapuf
09.07.2025, 12:04
Trace Mode

kondor3000
09.07.2025, 13:21
Тут руководство, выставляйте правильный протокол и параметры сети.
В старом ТРМ101 только протокол Овен
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41604&p=467667&viewfull=1#post467667

patapuf
09.07.2025, 15:17
Подключил 138-ю через Owen OPC - опрос пошел, данные считываются. 101-я не завелась.

Alexey_Palich
09.07.2025, 21:29
Подключил 138-ю через Owen OPC - опрос пошел, данные считываются. 101-я не завелась.

Подскажите вы смогли прочитать 101 трм??

patapuf
10.07.2025, 08:00
Нет. Пока не получилось.

Егор Конин
10.07.2025, 09:03
Добрый день
Напишите на почту support@owen.ru сетевые настройки ТРМ101 и пришлите файл из OPC server'а
Попробуем подключить свой и дадим рекомендации по опросу.

Alexey_Palich
10.07.2025, 10:59
Дак вы подключите свой и дайте настройки. Я подключаю скор-19200 8Н1 адрес 8 модбас РТУ. в опси сервере теже настройки в ПЛК160 такиеже, адрес 4105 хочу прочитать показания. Другие адреса ставил итог один нет ответа прибора. Конфигуратор для прибора подключается без проблем все настроечные параметры видно.

EFrol
10.07.2025, 11:09
Каким Вы пользуетесь руководством? ТРМ101 не работает с ModbusRTU!!!

Alexey_Palich
10.07.2025, 11:29
Каким Вы пользуетесь руководством? ТРМ101 не работает с ModbusRTU!!!

Руководство мы читаем только тогда, когда ничего уже не получается :D.

Сергей0308
10.07.2025, 12:28
Руководство мы читаем только тогда, когда ничего уже не получается :D.

Это ещё полбеды, обычно, пока белый дым не пойдёт, тогда начинают читать, что куда надо подключать, ведь белый дым неспроста пошёл!

Alexey_Palich
12.07.2025, 11:52
Получилось прочитать два прибора ТРМ101 адреса 10 и 8, но сыпятся ошибки, на показания не влияют но неприятно, кто может чтот подсказать??

EFrol
12.07.2025, 13:29
Параметр rSdl на обоих приборах какой? Задайте его в 0.
И какой задан в конфигурации? Задайте 100.
84790

Alexey_Palich
12.07.2025, 13:40
не помогло

EFrol
12.07.2025, 15:03
RS-485-1[SLOT] Framing time ms ставим 0
RS-485-1 не стоит в ModBus(Master) (в любом из них)

Alexey_Palich
12.07.2025, 16:31
RS-485-1[SLOT] Framing time ms ставим 0
RS-485-1 не стоит в ModBus(Master) (в любом из них)

Спасибо какжется я понял в чем проблема, завтра попробую, у меня на 485м еще прибор висит там модбас рту, все это одновременно опрашивается похоже

patapuf
15.07.2025, 11:19
Добрый день.
Появилась необходимость подключить несколько ТРМ к локальной SCADA. На столе собрал оборудование – ТРМ101 подключена к NPort 5430(через Real COM Mode) и к ПК. Выставил сетевые настройки ТРМ и COM порта, но опроса нет( ТРМ не видит). Конфигуратор также не подключается к ТРМ. Пробовал подключить ТРМ138 - аналогично. Смена адресов, скорости никоим образом не меняет ситуацию. Также подключал через преобразователь интерфейса RS485 – USB. Все равно не видит. Драйвера портов последние. Win10. ТРМ-ки 2014 г «из коробки» нигде ранее не устанавливались.
Была похожая тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29624&ysclid=mcvihq1ubk788081197 - "проблема решена", а как?

Проблема исчезла. Не понятным образом.
Подключился через преобразователь ICP CON RS485-RS232 – все ОК. Конфигураторы видят и 101трм и 138трм. Далее работал с трм138 - в Trace Mode 7, Master Scada, Simple Scada данные считываются и через Modbus и через Oven OPC.
После подключил NPort. Поменял в настройках только номер COM-порта и все заработало. До этого даже конфигураторы не определяли устройства.8483284833