Просмотр полной версии : Завис ПЛК 210-02CS
После заливки сетевых настроек в ПЛК210-02-CS не могу подключится к ПЛК, настройки сетевые не применились корректно, по USB подключения так же нет. Что можно сделать чтобы оживить контроллер?
84741
Евгений Кислов
09.07.2025, 08:59
Можете попробовать перепрошить его с накопителя.
См. инструкцию в архиве с прошивкой:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/PLC210/2.4.0601.0905.zip
После перепрошивки со сбросом ПЛК очнулся, спасибо