Есть локальная сеть, хочу добавить трм 1032.01 по локалке через МКОН, но запутался как это сделать. Если при добавлении выбираю устройства modbus tcp, пропадают шаблоны устройств, выбираю modbus rtu негде IP адрес МКОН ввести. Что не так делаю, подскажите

In_Da_Cher_A
09.07.2025, 06:40
а в конфигураторе у вас что творится?

EFrol
09.07.2025, 07:51
Я исполняю танец с бубном:
- Добавляю два узла c ModbusTCP и ModbusRTU
- Добавляю в ModbusTCP новое устройство без тегов.
- Добавляю в ModbusRTU устройство из списка. Появляются группы с тэгами.
- Копирую нужные группы и тэги в устройство узла ModbusTCP.

Андрей Н-М
09.07.2025, 09:58
А что там должно творится?

Александр Пинэко-Скворцов
09.07.2025, 09:59
Есть локальная сеть, хочу добавить трм 1032.01 по локалке через МКОН, но запутался как это сделать. Если при добавлении выбираю устройства modbus tcp, пропадают шаблоны устройств, выбираю modbus rtu негде IP адрес МКОН ввести. Что не так делаю, подскажите

Добрый день.

Шаблоны ТРМ в OPC-сервере изначально задумывались под Modbus RTU.
Чтобы решить Вашу задачу, добавьте отдельно узел Modbus TCP и узел Modbus RTU. В узел Modbus RTU добавьте требуемый шаблон. Перенесите его (или команды Вырезать - Вставить) в узел Modbus TCP.

Андрей Н-М
09.07.2025, 10:03
Вот, похоже дельный совет! Спасибо! Почему нельзя добавлять устройства через ModbusTCP непонятно.

Андрей Н-М
09.07.2025, 10:18
Может стоит добавить устройства в Modbus TCP и не надо танцев с бубном! Я делал котельную на КТР 121 через МКОН, там их 4 штуки, у каждого куча тегов, просил разработчика SCADA добавить шаблоны, благо быстро отреагировали.