Здравствуйте, помогите решить проблему. Сама система с ПЛК работает корректно, не получается передавать значения переменных через OPC Codesys, переменные masterscada видит, если добавить новые и перепрошить ПЛК, то переменные появляются, однако считать значения ни с одной переменной не получается. Ошибка в masterscada показана на скриншоте84738

SCADAMaster
08.07.2025, 19:27
Попробуйте проверить тестовым OPC DA клиентом - если с ним будет аналогично, то нужно разбираться с ОРС сервером:
https://disk.yandex.ru/d/VNFQzC59e9GSp

Aksi
09.07.2025, 10:26
В MatrikonOPCExplorer аналогичная ситуация 84742, а в чем может быть проблема с самим OPC сервером? Вообще изначально проект в masterscada с мнемосхемой работал прекрасно, все переменные читались, а после перезагрузки всей системы ПК + ПЛК, уже появилась данная проблема, при этом переустановка программ не помогла

Aksi
09.07.2025, 10:42
Еще я нашел такие подробности: 84745, насколько вероятна проблема с лицензией?

SCADAMaster
09.07.2025, 12:19
Лучше уточнить этот вопрос в разделе по Codesys

TeoWeo
22.10.2025, 08:05
Добрый день. У меня возникла такая же ошибка. Добавленные теги горят серым, соответственно значений никаких нет. Но сторонней утилитой от DeltaV я и сервер вижу и значения могу почитать. Как можно решить эту проблему?

SCADAMaster
22.10.2025, 09:28
Попробуйте подключиться через Matrikon OPC Explorer:
https://disk.yandex.ru/d/VNFQzC59e9GSp
Также попробуйте выполнить настройки DCOM (инструкция для удаленных ОРС, но может помочь и в случае локальных):
https://support.mps-soft.ru/MasterSCADAHelp/index.html?spravochnaja_informacija_konfigurirovan ie_microsoft_dcom_dla_raboty_s_udal_opc_serverom_n astroika_dcom_i_ustranenie_nepoladok_dlya_windowsx p.html

TeoWeo
22.10.2025, 10:59
Настройки DCOM правильные. Значения шли какое-то время. После чего резко оборвались и стала выходить эта ошибка. Сервер в мастерскаде добавить могу, теги добавить тоже могу. Но вот чтения значений нет.

SCADAMaster
22.10.2025, 12:34
Попробуйте сделать новый тестовый проект и добавить ОРС сервер и теги снова.

TeoWeo
23.10.2025, 06:54
К сожалению этот вариант тоже не работает. Утилитами отдельными я могу увидеть, а именно в мастерскаде нет. И в новом проекте тоже самое происходит.
Ошибку по серверу перестал выдавать. Но теги все так же серым обозначены и значений нет.

Upd: Удивительно, но виноват был встроенный защитник Windows

yurgin_757
24.10.2025, 10:05
Здравствуйте, помогите решить проблему. Сама система с ПЛК работает корректно, не получается передавать значения переменных через OPC Codesys, переменные masterscada видит, если добавить новые и перепрошить ПЛК, то переменные появляются, однако считать значения ни с одной переменной не получается. Ошибка в masterscada показана на скриншоте84738

Попробуйте пере инициализировать ОРС, ЧАСТО ПОМОГАЕТ!86344