lsls
08.07.2025, 12:47
В процессе пусконаладки ПЛК210-13 перешел в режим когда постоянно светятся все три индикатора("питание", "работа" и "батарея"), увидеть его из CoDeSys нет возможности, порты Ethernet не включаются, по usb не видится тоже. Через терминал Putty через порт RS232 во время перезагрузки питанием или по кнопке "Сброс" выдает в Warning "Right board not detected". Пробовал перепрошить с помощью флешки, но нет звукового сигнала после включения питания при удержании кнопки. Есть ли способы как-то реанимировать ПЛК? (Батарею тоже пробовал менять на заведомо исправную)

lsls
08.07.2025, 12:59
84737 Снимок терминала с ошибками.

Евгений Кислов
08.07.2025, 13:14
Добрый день.
Вам нужно отправить ПЛК в сервисный центр.
https://owen.ru/servisnie_centri

lsls
08.07.2025, 14:30
Добрый день. Спасибо