Просмотр полной версии : 485 против езернета. плк110 против спк
Алекс_инд
06.07.2025, 02:48
всем здравствуйте.
я недавно начал работать с овеном, так-то 30 лет прикладной электронщик и программист процессоров. от машинных кодов до си99.
в своих собственных платах много раз делал шины 485 на скоростях от 9600 до 1мегабита, метражами от 10 метров до 400.
а тут вот пригласили на работу где все должно быть сертифицировано итп итд.
вобщем надо управлять насосами в кнс и по инету мониторить.
решил я взять плк110, несколько допмодулей ио, 2шт сп307, датчики уровня и Т, все обвязать на 485.
написал в техподдержку а они мне пишут что плк110 имеет глючную шину 485 типа помех боится, делай лучше на всем через езернет и на спк210, а про плк11 типа забудь.
но это же дороже и частотники веспер все равно на 485, датчики уровня на 485, датчики Т и влажности тоже.
гуру - подскажите - как же так? реально плк110 на 485 плохо работает?? скорость хочу 115200 или 57600. длина кабелей метров 30. кабель микрофонный с экраном обычно использовал.
я просто в шоке!
у 110 гальваноразвязки чтоль нету или что не так??
210 тут слишком крут явно.
еще он мне такое написал - Сеть RS-485 очень медленная. Опрос 100 WORD происходит около 5 секунд. Используйте Ethernet. он наверно решил что 9600 чтоль будет?
я год назад делал проектик на пр205+ пр102 слейвом 2шт как доп модули ои +аналог. 20 датчиков температуры, да еще счетчик wirenboard. скорость 115200, длина кабелей по 10м. все прекрасно год работает и быстро - каждое число по 5 раз раз в секунду меняется и еще на сп307 отдается.
кабель микрофонный. он там внутри не витой даже. экран пихать некуда, посадил его на заземление щита.
А вот меня больше удивляет не ответ техподдержки, а Ваша реакция на него. При таком опыте работы с RS485 Вы всё еще свято верите в рекомендации людей, которые кормятся от продаж новых линеек ПЛК210. У меня несколько проектов на ПЛК110 с десятками ведомых устройств и нет проблем никаких. Однако хочу сказать, что вот новые версии ПЛК110(М02) меня несколько разочаровали (правда по другому поводу).
In_Da_Cher_A
06.07.2025, 08:11
написал в техподдержку а они мне пишутха ха ха
плк110 имеет глючную шину 485 типа помех боится, делай лучше на всем через езернет и на спк210, а про плк11 типа забудь.такое оущение что там параллельно звонки идут пенсионерам про безопасные вклады и всё такое....
еще он мне такое написал - Сеть RS-485 очень медленная. Опрос 100 WORD происходит около 5 секунд. единственное что про скорость можно сказать у серии 110 - то это не проблема РС485, а проблема как сделан модуль МВ110-8А, у которого своя "внутренняя" скорость обновления данных
и это тоже лечится достаточно просто для опытного пользователя.
в остальном тем более - для кнс - нет там таких задач что требуют флоат отдавать за миллисекунды
бред они несут
новые версии ПЛК110(М02)новая типа версия ей уже лет 10, никаких проблем с ней нет, о чём вы
глюки были по модулям когда переход в модулях был на санкционные компоненты, версии 2.0, но там вроде пофикисли все вслывшие баги, не так много их было, больше из-за качества бракованной партии электроники кмк проблемы были, но опять же - не в таком количестве
100 word это 200 байт, какие на 5 секунд? Сбрендили...
kondor3000
06.07.2025, 10:23
По моим наблюдениям RS485 (ПЛК110) работает даже быстрее изернета,
например 22 модуля МВ110-8А, все 48 регистров*22=1056 регистров опрашиваются за 0,8 секунды.
Другой вопрос, что 8А сам по себе медленный (опрос 1 канала 0,6 сек), для скорости лучше использовать МВ110-8АС.
Алекс_инд
06.07.2025, 12:41
А вот меня больше удивляет не ответ техподдержки, а Ваша реакция на него. При таком опыте работы с RS485 Вы всё еще свято верите в рекомендации людей, которые кормятся от продаж новых линеек ПЛК210. У меня несколько проектов на ПЛК110 с десятками ведомых устройств и нет проблем никаких. Однако хочу сказать, что вот новые версии ПЛК110(М02) меня несколько разочаровали (правда по другому поводу).
да я то откуда знаю какие там проблемы. решил опросить все стороны как говорится. а тут такой шок блин.
короче обманули.
а какие там другие проблемы?
Алекс_инд
06.07.2025, 12:42
ну я очень грубо прикинул - со всеми ожиданиями - 0,6 секунд на скорости 9600 )))))
Алекс_инд
06.07.2025, 12:49
вобщем вот такая у меня схема.
вторая сп307 будет с эзернетом потому что удаление 300 метров.
нормально?
можно же как модуль ио+аналог использовать прм102 в режиме слейв? там входов в разы больше))))
84692
Если Вы уже готовы к критике, то понеслась!!!
У Вас обе панели будут ведомыми?
удаленная может быть мастером вполне себе.
Алекс_инд
06.07.2025, 14:24
Если Вы уже готовы к критике, то понеслась!!!
У Вас обе панели будут ведомыми?
обе слейв я думаю.
Зачем панели разными делать? Один проект и меньше возни. Первую тоже через eth, или все разъёмы заняли в свитче/он далеко?
Алекс_инд
06.07.2025, 14:28
Зачем панели разными делать? Один проект и меньше возни. Первую тоже через eth, или все разъёмы заняли в свитче/он далеко?
панель с етх дороже. ну хотя 5 тыщ то...... ну можно да, обе
панель с етх дороже. ну хотя 5 тыщ то...... ну можно да, обе
Стоимость времени прогера для второго проекта меньше разницы в цене?
Унификация и взаимозаменяемость
вторая сп307 будет с эзернетом потому что удаление 300 метров.
А Вы с этими СП3хх дело когда-нибудь имели вообще? Я бы крепко задумался - а надо это "счастье"?
Алекс_инд
06.07.2025, 17:33
А Вы с этими СП3хх дело когда-нибудь имели вообще? Я бы крепко задумался - а надо это "счастье"?
а что с ней? и что вместо нее??
на данный момент мне нужно только отображение информации, ввод руками вроде не просили еще.
у меня год назад был проектик, мне с кодом помогали тогда еще. а щас я все сам уже.
год все работает.
это я асиками занимался тогда. щас бросил это гнилое дело((((
я осцилом смотрел шины обычно относительно минуса приборов. ну если там чтото совсем плохое - навешиваю резисторов.
в своих платах я вообще растяжечные резисторы 1к цеплял на +и- - так там вообще везде становилось идеально.
84700
84701
а что с ней?
1. Удивительно убогая среда разработки.
2. Неудобная в обслуживании - отсутствует сетевой доступ.
Если имели дело, то вопросы Ваши странные.
Алекс_инд
06.07.2025, 19:04
1. Удивительно убогая среда разработки.
2. Неудобная в обслуживании - отсутствует сетевой доступ.
Если имели дело, то вопросы Ваши странные.
ну прошивали мы ее через USB от ноута, да и бог с ней.
убогий конфигуратор? ну мне от нее много и не надо.
я не притязательный. мне важно чтоб я собрал систему и она работала а не глючила. а то что там окна с числами квадратные плоские - это неважно. это не майбах а кнс
а что вместо нее то? какой экран? спк210 который дороже?
kondor3000
06.07.2025, 19:55
а что вместо нее то? какой экран?
Две 10'' панели с изернет, можно взять по цене СП307 без изернет
Таких https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38258
Алекс_инд
06.07.2025, 21:03
Две 10'' панели с изернет, можно взять по цене СП307 без изернет
Таких https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38258
не. пока не готов экспериментировать с кучей разных вендоров.
Алекс_инд
06.07.2025, 22:50
вобщем итог какой?
плк110 + 485 - нормальный работоспособный плк в условиях хорошо сделанных электрощитов с частотниками. стоять он будет в отдельном шкафу правда. питание 24 вольта, на входе 220в перед бп повешу LC фильтры.
так?
экран 485 на землю щита посадить? у плк же нет GND для шины?? и вообще она гальв изолирована или нет?
In_Da_Cher_A
06.07.2025, 23:22
плк110 + 485 - нормальный работоспособный плк да
в условиях хорошо сделанных электрощитов с частотниками.любые шкафы с ПЧ должны быть хорошо спроектированы и сделаны просто в силу физики процессов в ПЧ
вобщем итог какой?
плк110 + 485 - нормальный работоспособный плк в условиях хорошо сделанных электрощитов с частотниками. стоять он будет в отдельном шкафу правда. питание 24 вольта, на входе 220в перед бп повешу LC фильтры.
так?
экран 485 на землю щита посадить? у плк же нет GND для шины?? и вообще она гальв изолирована или нет?
Посмотрите руководство, там есть описание для разных моделей
84702