Купил ПЕ210 2 дня назад. Подключил к нему очень старый ПВТ100 (2019 - 2020 года выпуска где то). Завел в облаке (базовый функционал). Постоянно идет ошибка 255 - т.е. нет обмена по RS-485 явно. Причем этот ПВТ через АС4 прекрасно подключается с теми же параметрами к ПК и все передает.
На лампочках ПЕ210 видно, что обмен якобы по RS-485 идет и с облаком идет, в облаке обновления идут.
Собственно и вопрос - как то я не то делаю, можно ли как то продиагностировать обмен? Или же это явно неисправность и отправлять шлюз на ремонт?

P.S. Я тут совсем новичок, не взыщите )))

melky
02.07.2025, 12:04
Между ПЕ и ПВТ можете посмотреть обмен, используя программы прослушки. Потребуется преобразователь в RS485. Ну подыскать подходящую программу.

a80808
02.07.2025, 12:06
АС4 ОВЕН подойдет?

melky
02.07.2025, 12:17
Подойдет. Тут больше задача выбора ПО, которое умеет прослушивать порт. и подключить его на линию 485 между ПЕ и ПВТ. Раз лампочки обмена моргают, то какие-то попытки есть. А там может неправильно настроен адрес, и т.д.

a80808
02.07.2025, 12:22
Да вроде все там нормально настроено. С те ми же параметрами он через АС4 к SCADA цепляется и передает нормально....Что и настораживает по поводу "здоровья" порта на ПЕ210

melky
02.07.2025, 13:00
Адресация в облаке насколько помню задается в hex, проверьте по документации.
Дальше, как именно адресует само облако регистр? надо ли прибавлять 1 или нет к адресу?

з.ы. не пользуюсь облаком, по этому стать на линию и посмотреть, потом проверить в парсере Modbus лишним никогда не будет.

Ненавижу устройства, у которых нет возможности посмотреть обмен. Вот кто мешал добавить в ПЕ и прочее примитивный web с отображением обмена ? возможностью нажать на паузу и скачать?
расслабляет RapidScada в этом вопросе :)

a80808
02.07.2025, 13:03
Ага, с Rapd SCADA дружим ))) Она этот ПВТ с теми же параметрами на раз читает ))
Собственно это я тут в OwenCloud новичок, так то уже не один десяток лет в автоматике....
Попробую в техподдержку по ПЕ написать тоже что и здесь

Спасибо!

melky
02.07.2025, 13:13
да я по нику вижу, что дружите :)

a80808
02.07.2025, 14:24
Вот такую прогу техподдержка предложила для сниффера:
https://github.com/gthvidsten/open-serial-port-monitor/releases

melky
02.07.2025, 14:27
Может быть, я не пробовал.
https://www.aggsoft.ru/serial-data-logger/download.htm - триала достаточно должно быть, там есть режим прослушки.

a80808
04.07.2025, 08:20
Проблема снята, сниффер помог.
Всем спасибо!