Просмотр полной версии : Проблема КТР121.01.10 V3.2.2
Khudyakoff
27.06.2025, 03:50
Здравствуйте. В процессе эксплуатации возникли проблемы с котельным регулятором КТР121.220.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. Питание осуществляется через ИБП. Происходит произвольное изменение настроечных параметров.
В меню "Тип схемы" включился пункт Контроль общекотельных аварий, которые не подключены и произошла аварийная остановка котла,
так же иногда происходит изменение типов датчиков в меню "Входы",
в меню "Котловые насосы" оба насоса переходят в состояние "Откл." соответственно циркуляционный насос отключается.
Персонала на объекте нет, физически параметры изменить некому.
Подскажите это единичный случай или кто то сталкивался с такими проблемами и какое решение?
Егор Конин
27.06.2025, 09:43
Добрый день.
С такой проблемой на последней версии прошивки не сталкивались.
Проверьте, запитав не от ИБП, возможно проблема в нем.
VladimirR
12.01.2026, 11:53
Столкнулись с похожей проблемой. Контроллер КТР121.220.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. Зав. №: 70343241032537324. Год выпуска 2024. Введен в эксплуатацию в марте 2025. До лета проработал без замечаний. Летом был отключен. Включен в сентябре и через приблизительно 2 недели произошел первый сброс на заводские (большей частью) настройки. Например, тип датчика температуры с РТ100 на РТ1000. Соответственно температура падает до -200 С и котел останавливается только каскадным контроллером или защитным термостатом.
На сегодня уже произошло 4 сброса. Перепрошивка не помогла. Установка пароля не помогла. После сброса восстанавливаем параметры. Параллельно работает второй котел с таким же контроллером без замечаний.
Что посоветуете?
Maria Mikhaylova
12.01.2026, 16:53
Столкнулись с похожей проблемой. Контроллер КТР121.220.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. Зав. №: 70343241032537324. Год выпуска 2024. Введен в эксплуатацию в марте 2025. До лета проработал без замечаний. Летом был отключен. Включен в сентябре и через приблизительно 2 недели произошел первый сброс на заводские (большей частью) настройки. Например, тип датчика температуры с РТ100 на РТ1000. Соответственно температура падает до -200 С и котел останавливается только каскадным контроллером или защитным термостатом.
На сегодня уже произошло 4 сброса. Перепрошивка не помогла. Установка пароля не помогла. После сброса восстанавливаем параметры. Параллельно работает второй котел с таким же контроллером без замечаний.
Что посоветуете?
Здравствуйте!
Необходимо обновить ПО контроллера через ОВЕН Конфигуратор до версии 3.4.0.
Если возникнут трудности - напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru
Михаил Бар
15.01.2026, 16:54
Добрый день. У нас такая же проблема. Версия алгоритма тоже 3.2.2. В котельной 3 котла, запустили в мае 2025 года. Изменение настроек периодически происходит периодически на всех котлах. Привезли два новых контроллера и на них тоже происходит изменение настроек. Один из новых контроллеров периодически перезагружался и зависал на 10-15 минут. Установили ИБП, стали реже происходить изменения настроек. Ёщё в процессе работы котлы периодически останавливаются и перезапускаются заново, это может происходить до 3-4 раз в сутки.
Михаил Бар
10.02.2026, 14:26
В январе обновили ПО контроллеров до версии 3.4.0. Не помогло. На двух котла по одному разу уже опять происходили изменения настроек.
Добрый день. Та же проблема. Приборы выпуска 12.2025г. Версия 3.2.2 обновлена до 3.4.0. Установлено ИБП.
Добрый день. Подскажите, решилась проблема?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot