PDA

Просмотр полной версии : ПР200 ЗАПИСЬ ЗНАЧЕНИЯ В ЧАСТОТНИК



KRUPSKIY
26.06.2025, 12:44
Не могу передать в частотник значение скорости(частоты) двигателя по Modbus-RTU. Установлены параметры 9600,
8-N-1. Шестнадцатеричный адрес регистра 1000. С этими параметрами СПК210 с этим частотником нормально работает. А с ПР200 не получается. Что я делаю не так?
84529
84530

Александр Пинэко-Скворцов
26.06.2025, 12:52
Не могу передать в частотник значение скорости(частоты) двигателя по Modbus-RTU. Установлены параметры 9600,
8-N-1. Шестнадцатеричный адрес регистра 1000. С этими параметрами СПК210 с этим частотником нормально работает. А с ПР200 не получается. Что я делаю не так?
84529
84530

На холсте Вы используете локальную переменную SPEED1, а не сетевую (см. в панели инструментов блок записи сетевой переменной с буквой N).

Dimensy
26.06.2025, 13:16
Адрес регистра 1000 - это в шестнадцатеричной системе? В ПРке надо задавать в десятичной

KRUPSKIY
26.06.2025, 13:47
Переделал проект, все равно не получается.
84531
84532
84533
84537

KRUPSKIY
26.06.2025, 13:58
Спасибо, получилось после задания адреса регистра в десятичной.

KRUPSKIY
26.06.2025, 14:01
Только непонятно,как с холста отправить значение переменной в модбас

KRUPSKIY
26.06.2025, 14:39
Благодарю, разобрался.