Снова всех приветствую, не успел я избавиться от одной ошибки, как возникла другая, в чем суть:

1. У меня в счетчике когда на входе [0], выходит [1] и в прошлой теме мне подсказали, что это из за уставки, которая была 0 и достигалась моментально [На скрине]. Исправить я это смог простой функцией "НЕ", но из за неё теперь проблема, что в счетчик записывается огромное число [На скрине].

2. Когда же я попробовал убрать функцию "НЕ" для других тестов, я заметил, что при достижении уставки ВНУТРИ триггера сигнал подается, но не выходит в основную схему, хотя раньше выходил.

Кто нибудь может подсказать, как сделать так, чтобы и уставку с экрана регулировать можно было, и при этом изначально нуля там не было? Ничего уже не соображаю. Заранее приложу программу если кто захочет покопаться (если что проблема в триггере "MainBlockV51")

1exan
23.06.2025, 07:38
Снова всех приветствую, не успел я избавиться от одной ошибки, как возникла другая, в чем суть:

1. У меня в счетчике когда на входе [0], выходит [1] и в прошлой теме мне подсказали, что это из за уставки, которая была 0 и достигалась моментально [На скрине]. Исправить я это смог простой функцией "НЕ", но из за неё теперь проблема, что в счетчик записывается огромное число [На скрине].

2. Когда же я попробовал убрать функцию "НЕ" для других тестов, я заметил, что при достижении уставки ВНУТРИ триггера сигнал подается, но не выходит в основную схему, хотя раньше выходил.

Кто нибудь может подсказать, как сделать так, чтобы и уставку с экрана регулировать можно было, и при этом изначально нуля там не было? Ничего уже не соображаю. Заранее приложу программу если кто захочет покопаться (если что проблема в триггере "MainBlockV51")

Вот такое изобразите:
84474

Можно на выход SEL подцепить и переменную "Set" - чтобы она не могла иметь значения 0 вообще, но там есть некоторые нюансы

Rubedo
23.06.2025, 08:07
Вот такое изобразите:
84474

Можно на выход SEL подцепить и переменную "Set" - чтобы она не могла иметь значения 0 вообще, но там есть некоторые нюансы

Спасибо большое, изобразил ваш пример, и это починило сразу и единичку в счетчике и выход её в основную схему.

Dimensy
23.06.2025, 08:43
А можно и так сделать
84476