20.06.2025, 10:32
Добрый день!
Форум облазил но информации не нашел, а может пропустил.
Вопрос по считыванию стандартных регистров ПР-205.
По информации в руководстве ПР-205 есть 34 регистр статус подключения (сетевые настройки). В настройках прибора в (Owen logic) такого регистра нет. Как этот регистр правильно читать?

Королев Кирилл
20.06.2025, 11:29
Добрый день!
Форум облазил но информации не нашел, а может пропустил.
Вопрос по считыванию стандартных регистров ПР-205.
По информации в руководстве ПР-205 есть 34 регистр статус подключения (сетевые настройки). В настройках прибора в (Owen logic) такого регистра нет. Как этот регистр правильно читать?

Добрый день!
0 - норма
1 - кабель не подключен
2 - DHCP сервер недоступен
Спасибо за вопрос, дополним документацию.

stanislavpotapchenko
20.06.2025, 12:15
Спасибо, за ответ, теперь ясно что это такое.
Вопрос 2:
Как этот регистр (регистр 34) привязать к переменной, вытянуть в OWEN logic, в настройках (прикрепил скрины) 33 регистр есть, 35 регистр есть, 34 нет?

Васильев
20.06.2025, 23:01
Создать переменную и указать в крайнем поле. В овен логике (на листе) прикрепить к другой переменной. С которой потом работать (работать непосредственно с регистрами пр205 не получается) поэтому на копировать в другую переменную.

stanislavpotapchenko
21.06.2025, 08:20
Создать переменную и указать в крайнем поле. В овен логике (на листе) прикрепить к другой переменной. С которой потом работать (работать непосредственно с регистрами пр205 не получается) поэтому на копировать в другую переменную.

Это понятно, создать и прикрепить к нужному регистру, но я к тому что, 34 регистра нет в настройках приборах!