Просмотр полной версии : ОPC Modbus server от ИНСАТ, проблема чтения из ПЛК



Vitorgan
18.06.2025, 21:09
Пытаюсь поймать проблему уже неделю, OPC теги разделены на 2 группы, те что читаются с ПЛК, и те что записываются В ПЛК, у первой группы READ ONLY, у второй WRITE ONLY. Независимо ни от чего, может через 3 часа, может через сутки перестать запрашивать данные по тегам READ ONLY, но состояние переменных GOOD, а в запросах именно группы чтения просто пустота, впервые с таким сталкиваюсь, единственное ОПС сейчас не ключевая версия а на 32 тега. Подскажите куда копать, может опс отвалиться намертво ( сам перестает отправлять запросы в ПЛК)? Перезапуск ОПС сервера решает проблему.

melky
04.07.2025, 08:32
Не указана какая Scada при этом. В общем не важно. Внимательно изучите ограничения Демо режима. Не помню где и про что речь - в демо нет автостарта OPC, требуется запуск руками. Вы попали в эту же ситуацию?

kondor3000
04.07.2025, 08:49
Пытаюсь поймать проблему уже неделю, OPC теги разделены на 2 группы, те что читаются с ПЛК, и те что записываются В ПЛК, у первой группы READ ONLY, у второй WRITE ONLY. Независимо ни от чего, может через 3 часа, может через сутки перестать запрашивать данные по тегам READ ONLY, но состояние переменных GOOD, а в запросах именно группы чтения просто пустота, впервые с таким сталкиваюсь, единственное ОПС сейчас не ключевая версия а на 32 тега. Подскажите куда копать, может опс отвалиться намертво ( сам перестает отправлять запросы в ПЛК)? Перезапуск ОПС сервера решает проблему.

Возможно запись в ОРС происходит по изменению, если переменные не меняются, то и записи не происходит.
Попробуйте сделать запись из ПЛК циклически (по времени или по биту)

SCADAMaster
04.07.2025, 09:27
Пытаюсь поймать проблему уже неделю, OPC теги разделены на 2 группы, те что читаются с ПЛК, и те что записываются В ПЛК, у первой группы READ ONLY, у второй WRITE ONLY. Независимо ни от чего, может через 3 часа, может через сутки перестать запрашивать данные по тегам READ ONLY, но состояние переменных GOOD, а в запросах именно группы чтения просто пустота, впервые с таким сталкиваюсь, единственное ОПС сейчас не ключевая версия а на 32 тега. Подскажите куда копать, может опс отвалиться намертво ( сам перестает отправлять запросы в ПЛК)? Перезапуск ОПС сервера решает проблему.
Сделайте обращение в HelpDesk:
https://support.masterscada.ru/ru/
Укажите в заявке тип ПО по которому требуется поддержка

Vitorgan
04.07.2025, 12:41
Попробую ответить сразу всем, Скада -Masterscada, без ограничения по времени, только по количеству тегов. Запуск опс автоматически вместе со скадой, и работает он от суток, до двух, рандомно переставая опрашивать ПЛК (причем тут запись в плк?), опс сервер выступает инициатором опроса, я и говорю что именно опс перестает отправлять запросы (синенькие строчки в опс сервере).
Добавлю что данная конфигурация служит уже лет 10 на разных объектах, одно лишь отличие - там ключевые версии

Barbus
04.07.2025, 13:25
Было у нас похожее когда-то. Поставили очередную новую версию, а она, хочу - работаю, хочу - не работаю. Откатились на старую, жизнь наладилась.