PDA

Просмотр полной версии : ОВЕН СИ30 установка параметров через com



braynt
18.06.2025, 17:35
Здравствуйте. Есть ОВЕН СИ30!
через Конфигуратор СИ30 могу прочитать и записать U1

необходимо средсвами1с записывать свои значения в данный параметр. Открыть com порт у меня получилось.
Может кто то подскажет пример строки для записи в com на чтение/ запись U1. в документации вот так

84414

EFrol
18.06.2025, 18:45
Чтение: 01 03 00 0E 00 02 A5 C8
01 - адрес СИ30
03 - чтение группы регистров
000E - начальный регистр
0002 - число регистров
A5C8 - контрольная сумма

Запись значения 1: 01 10 00 0E 00 02 04 00 01 00 00 23 E3
01 - адрес СИ30
10 - запись группы регистров
000E - начальный регистр
0002 - число регистров
04 - длина данных в байтах
00010000 - значение младшим регистром вперед
23E3 - контрольная сумма

https://npulse.net/en/online-modbus