PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 136 и WinCC Explorer получение данных Modbus RTU



Andrei_74
15.06.2025, 16:43
Здравствуйте. Буду благодарен за любую помощь или совет.

Пытаюсь получить данные с ТРМ 136 по RS485 В WinCC explorer(датчики температур). В конфигураторе ОВЕН все параметры связи установил, все каналы и параметры вижу.
В WinCC создал новое подключение и связь с ТРМ установлена , но вот данные в окнах выводы не отображаются. Адреса Modbus каналов вводил согласно руководства. В окне вывода на экране либо последняя цифра адреса, например канал 1 и цифра в окне 1 или просто ***( если изменяю тип данных) Адреса Modbus ввожу для формата int signed32 .
скрин прилагаю

МихаилГл
15.06.2025, 17:00
Формат адапташн смотрите еще, и свап ворд в настройках пробуйте.

PS Для начала сторонней утилитой гляньте регистры, модбас тул и пр. А потом wincc юзайте.

Andrei_74
21.06.2025, 07:04
Проблема решена. Но, как оказалось, пришлось затратить время и не обошлось без помощи специалиста компании ОВЕН Евгения Кислова, за что выражаю ему особую признательность и благодарю за помощь в решении проблемы.

Для решения проблемы были выполнены следующие шаги:
1. Проверены настройки и исправность ТРМ136 через конфигуратор ТРМ.
2. Проверены работоспособность, исправность шлюза Modbus RTU_Modbus TCP/IP
3. Через Master OPC Universal Modbus Server проверено соединение со шлюзом и получение данных с ТРМ.
4. Проверено и скорректировано написание Modbus адресов для каналов измерителей ТРМ136 в WinCC explorer.

Все эти действия привели к решению проблемы с получением данных. Также, должен сказать, все эти действия производились с предоставлением удаленного доступа к прибору и программе специалисту компании ОВЕН.
Еще раз благодарю Евгения за помощь в решении проблемы.