PDA

Просмотр полной версии : ПР200-220 особенность



Васильев
11.06.2025, 22:49
Сегодня столкнулся с особенностью ПР200 вариант 220. На входа поданы сигналя. Система контролирует параметры.
На экран выводится состояние входов. Выявил особенность -после выключения питание состояние входа уже стало неактивно
(оптопара уже выключилась), а реле продолжает работает и может ложно фиксировать аварию и занести в энергонезависимую память.
И после перезагрузки будет ошибка.

Можно сделать вывод, что реле не контролирует выключение и вполне возможно, если в момент выключения питания,
начнется (или идет запись) в энергонезависимую память возможно повреждение данных.
Хотел бы услышать мнение небожителей. В свое время, когда разрабатывал схемы, я всегда отслеживал откл питания.

Если нет контроля, вполне возможно сбой ПО ПР205 по этой же причине...