Просмотр полной версии : При подключении любой ПР-ки Owen Logic пропадает связь.
EvilH0mer
11.06.2025, 08:41
Добрый день. При подключении любой ПР-ки, Owen Logic сначала показывает, что устройство подключено и через секунду связь пропадает, затем если ничего не делать, через какой то рандомный (5-15 минут) промежуток времени, Owen Logic пишет связь есть. При этом, в диспетчере устройств, нужный виртуальный COM порт подключен с первого подключения и не отключается. 84279 При этом заметил, что при попытках подключения кабеля к устройству, в настройках COM порта, появляется повторяющийся нужный COM порт. Менял кучу кабелей, пробовал все USB порты, дело точно не в этом. Может кто сталкивался, как вылечить такое поведение, Owen Logic или Windows 10?
kondor3000
11.06.2025, 08:45
Добрый день. При подключении любой ПР-ки, Owen Logic сначала показывает, что устройство подключено и через секунду связь пропадает, затем если ничего не делать, через какой то рандомный (5-15 минут) промежуток времени, Owen Logic пишет связь есть. При этом, в диспетчере устройств, нужный виртуальный COM порт подключен с первого подключения и не отключается. При этом заметил, что при попытках подключения кабеля к устройству, в настройках COM порта, появляется повторяющийся нужный COM порт. Менял кучу кабелей, пробовал все USB порты, дело точно не в этом. Может кто сталкивался, как вылечить такое поведение, Owen Logic или Windows 10?
Вероятно проблемы в качестве и длине кабеля. С фирменным кабелем метровой длины всё работает норм.
Все ПР с Изернет лучше подключать по Изернет.
EvilH0mer
11.06.2025, 08:50
Вероятно проблемы в качестве и длине кабеля.
Все ПР с Изернет лучше подключать по Изернет.
Пробовал различные кабели. В данный момент ПР225 ведет себя так же с фирменным кабелем самсунг, дело точно не в кабеле. Про лучше чрез эзернет в инструкции не видел. Мне удобнее подключать по USB.
Версия Лоджика? Если 2.10, то попробуйте поставить 2.8. И Лоджик точно в единственном экземпляре запущен? Проверьте через диспетчер задач
EvilH0mer
11.06.2025, 09:00
Версия Лоджика? Если 2.10, то попробуйте поставить 2.8. И Лоджик точно в единственном экземпляре запущен? Проверьте через диспетчер задач
А где её взять, на сайте только 2.10? Да один раз запущен, проверил.
kondor3000
11.06.2025, 09:07
А где её взять, на сайте только 2.10?
Здесь все версии https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/
Сейчас разговор не про лучше, а проверить все варианты. Проверьте по изернет
А ПР225 вообще ещё сырая.
EvilH0mer
11.06.2025, 09:13
Здесь все версии https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/
Сейчас разговор не про лучше, а проверить все варианты. Проверьте по изернет
А ПР225 вообще ещё сырая.
Такое же поведение с ПР 100, 103, 200, 225. Сейчас проверю.
EvilH0mer
11.06.2025, 09:27
Проверьте по изернет
Проверил, по ip конечно без проблем всё работает. Но в ПР100 нет такой возможности.
По самые по...
11.06.2025, 10:51
Добрый день. При подключении любой ПР-ки, Owen Logic сначала показывает, что устройство подключено и через секунду связь пропадает, ... Может кто сталкивался, как вылечить такое поведение, Owen Logic или Windows 10?
Если вяжетесь с ноутбука, попробуйте отключить адаптер питания.
EvilH0mer
Если в диспетчере устройств поменять номер порта, в Лоджике все порты изменят номер?
--
У меня были проблемы с подключением к ПР200, не вставали драйвера. Долгое копание выявило одну деталь - при удалении драйвера он не удаляется окончательно и без следов, в реестре остаются копии. Удалял все записи из реестра вручную. Драйвера встали только после обновления системы (оно было отключено локальной политикой).
Рогов Алексей
11.06.2025, 11:27
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41455&page=2
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot