Просмотр полной версии : Фильтр переменной от аналогового датчика
iavnmullagaleev
09.06.2025, 14:02
Доброго времени суток!
На модуль ввода (МВ110-8АС) приходит сигнал 0-5 мА от расходомера. Шкала расходомера от 0 до 800 м3. Сигнал преобразовывается в тип float и передается на ПР200.
Проблема: значение передающееся в ПР200 и далее в панель оператора скачет примерно на 30 м3. Есть ли какой-то фильтр чтобы сгладить эти скачки?
In_Da_Cher_A
09.06.2025, 14:33
Есть ли какой-то фильтр чтобы сгладить эти скачки?вы хотите скрыть симптомы или вылечить болезнь?
значение передающееся в ПР200 и далее в панель оператора скачет примерно на 30 м330 м3 это значение
а скачет совсем другое
а вот что "скачет" - надо выяснить
kondor3000
09.06.2025, 14:44
Доброго времени суток!
На модуль ввода (МВ110-8АС) приходит сигнал 0-5 мА от расходомера. Шкала расходомера от 0 до 800 м3. Сигнал преобразовывается в тип float и передается на ПР200.
Проблема: значение передающееся в ПР200 и далее в панель оператора скачет примерно на 30 м3. Есть ли какой-то фильтр чтобы сгладить эти скачки?
Попробуйте Фильтр EMA экспоненциальное скользящее среднее, коэффициент подобрать от 0.0001 до 1 84229
Здесь есть ещё вариант фильтра AVG https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&p=450858&viewfull=1#post450858
iavnmullagaleev
10.06.2025, 15:01
Спасибо! Буду пробовать.
In_Da_Cher_A
10.06.2025, 15:27
у вас в модуле уже встроены фильтры, как на вход АЦП, так и на выход, просто надо ими пользоваться
и уметь читать руководство на прибор.
https://owen.ru/uploads/spravka_mv110.pdf?ysclid=mbqhtkns71152965931
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot