Здравствуйте!
Возник вопрос- есть ли у выходных полюсов ИБП(конечно не bypass-тут понятно, а тех которые всегда on-line)
приоритет какой полюс заземлять, полагаю что нет но всё же?
Конкретно речь о IPPON Smart Winner II 3000.
МихаилГл
05.06.2025, 06:08
А разве это не земля? Вроде должна звониться с землей входа...
84178
Тут речь о другом. На двух выходах при отключении сети нет фактического Нуля. Иногда важно для котлов, например Baxi или Будерос. Сталкивался с одним таким котлом. У него датчик пламени отваливается, когда нет реального нуля и котел уходит в ошибку.
AlexBut насколько я знаю, схемотехника инвертора ИБП должна позволять заземлить один из полюсов. Иначе вы просто спалите инвертор. Вам надо обратиться в техподдержку конкретного производителя по конкретной модели...
Ну или поищите по магазам теплотехники, они продают проверенные ИБП для таких котлов. Бастион там или еще какие...
Тут речь о другом. На двух выходах при отключении сети нет фактического Нуля.
Что такое фактический Нуль и как это он может пропасть ?
IVM молча, особенно на lineInteractive ИБП, в общем на любых, где определенная схемотехника инвертора.
Точно так же, как и на генераторах. У вас между выходами 220В, но нет выраженного нуля. так как от сети есть гальваническая развязка.
В котлах стоят датчики пламени ионизационные (если не ошибся с названием), он без нуля теряется и котел сваливается в ошибку.
Eugene.A
06.06.2025, 12:07
Точнее, току ионизации некуда стекать при отсутствии соединения нуля с заземлением. На электрод контроля пламени через ёмкость подаётся фазное напряжение, оно детектируется плазмой пламени, и постоянный ток с электрода через высокоомный резистор поступает на усилитель, сигнал с которого и является подтверждением горения.
Ток ионизации протекает между электродом и металлическими конструкциями котла. Если ноль питающей сети не соединён с заземлением, т.е. с корпусом котла, току ионизации некуда течь.
IVM молча, особенно на lineInteractive ИБП, в общем на любых, где определенная схемотехника инвертора.
Точно так же, как и на генераторах. У вас между выходами 220В, но нет выраженного нуля. так как от сети есть гальваническая развязка.
В котлах стоят датчики пламени ионизационные (если не ошибся с названием), он без нуля теряется и котел сваливается в ошибку.
Если вход и выход ИБП имеют гальваническую развязку по фазе и нулю, то получается, что нуль на выходе нельзя заземлять ? Или пользователь это сам решает ?
IVM зависит от схемотехники инвертора. некоторые допускают заземлять, некоторые нет. У некоторых вообще сразу объединено.
Если допускается заземлять, то потом надо вилку всегда правильно ставить, при подключении к сети :)
Ну а в стационарных по умолчанию ноль сквозной чаще всего. По крайней мере на всех больших, что ставили.
в основном грешат малыши, отключаешь его от сети и у тебя на выходе оп-па, и ноль пропал :) и котел в даун...
IVMВ котлах стоят датчики пламени ионизационные (если не ошибся с названием), он без нуля теряется и котел сваливается в ошибку.
Датчики пламени нельзя питать от ИБП ? Или можно, но один из выходов ИБП надо заземлить ?
IVM
Или можно, но один из выходов ИБП надо заземлить именно, то же относится к генератору
Артур_25
30.08.2025, 19:21
Ответ конечно запоздалый, но в домах с установкой онлайин ИБП и современных котлов между ИБП и котлом ставили трансформатор 220/220. Мощность котла небольшая, и трансформатор получается небольшой мощности. Но На выходе трансформатора уже смело можно заземлять один выход и называть его Нулём.