Добрый день!
Установлен на приточной вент системе ТРМ 1033 24.01.00, подключено 4 датчика температуры типа PT100, на всех четырех наблюдается дрейф температуры в пределах 10 градусов. Изменение значения происходит быстро с интервалом в 1-2 секунды, причем сначала в сторону увеличения, затем уменьшения, циклично. Подключаю к этим же датчикам ТРМ1, на нем показания не изменяются и соответствуют действительным.
Что может быть?
kondor3000
04.06.2025, 08:55
Добрый день!
Установлен на приточной вент системе ТРМ 1033 24.01.00, подключено 4 датчика температуры типа PT100, на всех четырех наблюдается дрейф температуры в пределах 10 градусов. Изменение значения происходит быстро с интервалом в 1-2 секунды, причем сначала в сторону увеличения, затем уменьшения, циклично. Подключаю к этим же датчикам ТРМ1, на нем показания не изменяются и соответствуют действительным.
Что может быть?
Разве к ТРМ1033 можно подключать PT100 ? Рекомендовано PT1000, так же как и в ПР200.
К ТРМ1 как раз можно подключить и PT100, этот датчик есть в руководстве.
В настройках прибора есть PT100, также они были в наличии, потому их и использовали. А в чем проблема?
Yuri_Iv
Что может быть?
Внутренний дефект аппаратной части (например дефект источника образцового напряжения для аналоговых входов).
Скорее всего придется обращаться в сервис.
Yuri_Iv
Внутренний дефект аппаратной части (например дефект источника образцового напряжения для аналоговых входов).
Скорее всего придется обращаться в сервис.
Возможно ли это диагностировать, нужно быть уверенным наверняка что дело в этом, а не в чем то другом
Yuri_Iv
Внутренний дефект аппаратной части (например дефект источника образцового напряжения для аналоговых входов).
Скорее всего придется обращаться в сервис.
Тут скорее всего чего большее. Тоже тут ПР200 временно хотел посадить на РТ100, дрейв 6-10 градусов ( (Внимание - датчик не подключался, его роль играл магазин сопротивлений Р33). При этом ПР200 ранних годов прекрасно работают на этих датчиках до сих пор.
Егор Конин
04.06.2025, 09:54
Добрый день!
Установлен на приточной вент системе ТРМ 1033 24.01.00, подключено 4 датчика температуры типа PT100, на всех четырех наблюдается дрейф температуры в пределах 10 градусов. Изменение значения происходит быстро с интервалом в 1-2 секунды, причем сначала в сторону увеличения, затем уменьшения, циклично. Подключаю к этим же датчикам ТРМ1, на нем показания не изменяются и соответствуют действительным.
Что может быть?
Добрый день.
Входа ТРМ1033, а по факту ПР200 предназначены для измерения сопротивления 0..4кОм, поэтому когда подключаете РТ100 точность измерения ощутимо падает, т.к. используется всего 2,5% всего диапазона. Рекомендуем всегда подключать РТ1000 или NTC.
Добрый день.
Входа ТРМ1033, а по факту ПР200 предназначены для измерения сопротивления 0..4кОм, поэтому когда подключаете РТ100 точность измерения ощутимо падает, т.к. используется всего 2,5% всего диапазона. Рекомендуем всегда подключать РТ1000 или NTC.
Это многое объясняет, но тем не менее подключение датчиков РТ100 предусмотрено и информация о том что рекомендуются РТ1000 мне не попадалась, буду пробовать менять на РТ1000. По итогу напишу результат. Спасибо.
Возможно, что Вы работаете не по специальности, на которую учились.
В ВУЗах есть специальность "автоматика и управление в технических системах", на которой учатся специалисты КИПиА и АСУТП. Специальность предполагает изучение курса "Метрология" на протяжении ДВУХ семестров. Помимо прочего, изучаются схемы подключения термопреобразователей сопротивления и их достоинства и недостатки.
В целом, Ваше удивление о плохих результатах применения Pt100 с двухпроводной схемой подключения - именно от незнания.
С Pt100 прибор ТРМ1032/33 работать будет, но нужно быть готовым сильно сглаживать показания (от наведённых помех) и к погрешности измерений +/-10 гр.С в зависимости от погоды и нагрева кабеля.
Не могу назвать причин, но региональные менеджеры Овен почему-то заменяют в заявках все датчики Pt1000 на Pt100 - даже если рядом в этой же заявке прибор КТР121, ТРМ1032/33 и подобные. Несколько раз сталкивался с этим - в заказе КТР121 и уличный датчик Pt1000, а менеджеры упорно заменяют на 100.
Да и Pt1000 на 1033 постоянно плавает, правда в пределах ~1°, что логично. С Pt100 там ловить нечего на двухпроводной.
Весьма раздражает, что десятые постоянно колбасит, почему Овен не поставил фильтр хотя бы на вывод на экран мне не понятно.
Не то что бы лечится, но увеличением времени фильтрации входа дело можно сделать получше, но совсем душить ценой запаздывания же не станешь так.