Вход

Просмотр полной версии : чтение из энергонезависимой памяти СП307 в PLC 160 M v2



LogikASUTP
03.06.2025, 13:15
Добрый день коллеги.

Задача стоит сохранять последние введённые данные с панели: давление, время
организовал связь по примеру с сайта СП300_slave -> PLC160M02_Master, но в примере СП300 указаны регистры энергозависимой памяти PSW
84147

можно ли поменять регистры на энергонезависимые PFW, и как к ним привязаться по modbus?
Какие модули или подэлементы добавлять в конфигурации плк для обращения к регистрам энергонезависимой памяти?
84148

Спасибо.

petera
03.06.2025, 13:18
Добрый день коллеги.

Задача стоит сохранять последние введённые данные с панели: давление, время
организовал связь по примеру с сайта СП300_slave -> PLC160M02_Master, но в примере СП300 указаны регистры энергозависимой памяти PSW
84147

можно ли поменять регистры на энергонезависимые PFW, и как к ним привязаться по modbus?
Какие модули или подэлементы добавлять в конфигурации плк для обращения к регистрам энергонезависимой памяти?
84148

Спасибо.

https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12241&d=1394708722

LogikASUTP
03.06.2025, 13:28
Спасибо большое Пётр, пользуюсь вашими видео на rutube канале

LogikASUTP
03.06.2025, 13:45
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12241&d=1394708722

Пётр смущает что в вашей шпоргалке есть 4х перед адресом регистра а при вводе адреса в codesys этого нет. Это нормально?
84149

imaex
03.06.2025, 14:03
4х перед адресом регистра

4х - это указатель на тип регистра - holding.

petera
03.06.2025, 14:06
Пётр смущает что в вашей шпоргалке есть 4х перед адресом регистра а при вводе адреса в codesys этого нет. Это нормально?
84149

Нормально, см. ответ выше. Команда чтения должна быть 0х03 (у Вас такая и есть)

LogikASUTP
04.06.2025, 16:15
4х - это указатель на тип регистра - holding.

спасибо Пётр.

Пытаюсь подключиться к плк пока безуспешно :)