Монтажник
16.03.2009, 18:06
Добрый день!
Прошиваю 14 логику на САУ-МП, при переключении насосов с 1-й, 2-й на 1-й, 3-й. -й насос не отключается сразу. т.е. начинает работать второй насос, через некоторое время включается первый, далее должен отключиться второй насос и включиться третий, а второй откльчиться, но он отключается только через некоторое время после включения третьего насоса. Что делать??

Кирилл Валюнин
17.03.2009, 09:47
При перепрошивке 14 алгоритма какие значения присваивали параметрам T33=T34? (T31=T32; T33=T34=2*T31)

Монтажник
17.03.2009, 14:17
да, т33 и т34 делал в два раза больше, чем т31

voroninvu
30.03.2009, 16:12
САУ МП прошивка №20. При выключении прибора уровень воды находился между нижним и верхним уровнями, но при этом шёл процесс опорожнения, т.е. период после достижения верхнего рабочего уровня. После включения прибора замкнётся ли К2, т.е. пойдёт ли заполнение? С уважением, Воронин В.Ю.

Кирилл Валюнин
01.04.2009, 10:45
В случае включения САУ-МП 20 алгоритм при уровне жидкости между нижним и верхним рабочим уровнем, прибор должен включить К2 и долить жидкость до верхнего уровня (замыкание входа 3)

Кирилл Валюнин
02.04.2009, 11:18
To: Монтажник.
Какое значение стоит в Т9, если оно отлично от нуля, поставьте 0.