Вход

Просмотр полной версии : настройка управления трехходового крана с ТРМ 12



Владимир НН
03.06.2025, 09:29
Всем привет! Кто подскажет как запрограммировать ТРМ 12 на управление трехходового крана , датчик температуры определился, уставка 50 градусов Открытие крана поставил на выход 1, закрытие на вызод 2. Привключении наряжение подается на оба выхода, что сделал не так?

Егор Конин
04.06.2025, 09:37
Добрый день.

Замыкать два выхода прибор никак не может, это программно заблокировано.
Скорее всего подключаете неверно, схема во вложении.
Предполагаю, что первый выход Вы подключили на НО контакт, а второй на НЗ, поэтому Вам и кажется что прибор подает сразу два сигнала одновременно.