Вход

Просмотр полной версии : ПДУ-RS - сброс к заводским настройкам



Mimas
29.05.2025, 10:44
Доброго времени!
Как сбросить к заводским настройкам этот датчик (не Ex)?
Необходимо получить связь с ним, а параметры связи установленные в датчике подзабылись.

Егор Конин
30.05.2025, 10:29
Доброго времени!
Как сбросить к заводским настройкам этот датчик (не Ex)?
Необходимо получить связь с ним, а параметры связи установленные в датчике подзабылись.

Добрый день.
Уточните, пожалуйста, какого года датчик?

Mimas
30.05.2025, 13:21
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, какого года датчик?
Посла зав. номера написано: 8.2021

Егор Конин
30.05.2025, 15:29
При необходимости восстановления заводских сетевых настроек без подключения к датчику через интерфейс RS-485 следует выполнить действия: 1. Отключить питание датчика. 2. Отключить датчик от сети RS-485. 3. Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между клеммами 3 и 4). 4. Включить питание датчика. 5. Выдержать не менее 5 с и отключить питание датчика

Mimas
03.06.2025, 09:07
... 3. Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между клеммами 3 и 4). ...
Собрался пробовать, но возник вопрос. Правильно ли я понял, что со стороны датчика необходимо соединить вместе контакты 3,4,5 разъёма?

Mimas
09.06.2025, 09:44
Рекомендации были даны, видимо по датчикам Ex с их нумерацией контактов. Таким образом, для обычного датчика с 5-контактным разъёмам имеем, A - 3 и общий - 5, перемычку устанавливал между 3 и 5, помогло, датчик определился. Может кому пригодится. Спасибо.