Помогите с практической схемой соединения этих приборов-варианты соединения,данные в инструкциях,а также присланные техподдержкой,положительных результатов не дали,а также как проверить исправность схемы датчика.Датчик имеет микропроцессорный НП (нет установки нуля).

Kirill
16.03.2009, 15:50
Помогите с практической схемой соединения этих приборов-варианты соединения,данные в инструкциях,а также присланные техподдержкой,положительных результатов не дали,а также как проверить исправность схемы датчика.Датчик имеет микропроцессорный НП (нет установки нуля).


А какие были результаты? То есть что показывает сам прибор? Вы верно настроили тип датчика в ТРМ1? проверьте параметр b10, там должно быть указано значение 10.
Схема, указанная в руководстве работоспособна.

1074

ANATOL2
17.03.2009, 06:09
ТРМ1 показывает ошибку (I- -I). Настройка 10 (4-20 ма).Метрановский датчик,включенный по этой схеме работает. Может неисправен сам датчик? Как проверить его работоспособность?

Kirill
17.03.2009, 10:22
ТРМ1 показывает ошибку (I- -I). Настройка 10 (4-20 ма).Метрановский датчик,включенный по этой схеме работает. Может неисправен сам датчик? Как проверить его работоспособность?

Включите в цепь последовательно милиамперметр. Либо используйте другой измерительный прибор для проверки.

ANATOL2
17.03.2009, 12:51
Миллиамперметр,вкюченный в измерительную цепь по предлагаемой Вами схеме,показывает 210-220 ма,резистор Rн=50 ом греется.

magirus
18.03.2009, 11:15
вы миллиампетр часом не ВМЕСТО датчика включили?
его надо включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с датчиком.

ANATOL2
18.03.2009, 11:45
Юмор конечно дело хорошее-это по вопросу включения м-амперметра.Может быть у кого-нибудь работает данная пара приборов? Только уточняю-датчик с микропроцессорным НП.

magirus
18.03.2009, 11:50
ANATOL2, где Вы усмотрели в моем посте юмор?
я с 98 года такого насмотрелся, что ничему не удивляюсь и предполагаю самое худшее...
метрановский работает.
как я понимаю второго ПД100-ДИ-1,0М у вас нет.
с вероятностью 99% датчик мертв

Kirill
18.03.2009, 11:54
Миллиамперметр,вкюченный в измерительную цепь по предлагаемой Вами схеме,показывает 210-220 ма,резистор Rн=50 ом греется.

По всей вероятности датчик не исправен. Доставьте его в сервисный центр.

MaD raBBit
20.03.2009, 17:51
Измерьте сопротивление между клеммой 1 (+) и клеммой 2 (-), оно должно быть ~70 кОм. Питание на датчик подается правильно или перевернуто, в микропроцессорном датчике есть защита от переполюсовки, но в отличие от аналогового не допускается работа в режиме: клемма 1 (-), клемма 2 (+). Провод заземления подключался или нет. Для микропроцессорного датчика не допустимо использовать клемму 4 для заземляющего провода, для этого на корпусе имеется специальное кольцо.

ANATOL2
26.03.2009, 13:03
Уважаемый MaD raBBit!
Может дадите схему соединения? Датчик + ТРМ1.

MaD raBBit
27.03.2009, 11:10
вот схема подключения к ТРМ1 с универсальным входом. Rи=50 Ом, Rогр=510 Ом (не обязательно, но желательно). Параметр b1-0 = 10.

http://www.onlinedisk.ru/cache/df649bb84fffd4c793a2c66dcbd0f3cb (http://www.onlinedisk.ru/view/109025/Схема.png)