Вход

Просмотр полной версии : ПР200 и запоминание данных



Frel28
28.05.2025, 10:09
Всем привет, вопрос , сделал блок переменной , которой ввожу число с кнопок управления пр200, дело в том что при выключении питания число обнуляется, есть ли возможность запоминать это число?

melky
28.05.2025, 10:12
Энергонезависимость переменной нужна и правильно выстроенная программа, чтобы при включении не перетиралась переменная.

Frel28
28.05.2025, 10:14
то есть в настройках переменной выставить - энергонезависимость -да

melky
28.05.2025, 10:22
Совершенно верно. В случае с применением экрана возможно придется еще выставлять параметр - запись в конце цикла.
Ну и программа при запуске сперва должна читать эту переменную и передавать в программу, а не переписывать значение нулем при старте.
То есть следить требуется за двумя вещами, это сохранение переменной и логикой программы.

Dimensy
28.05.2025, 11:52
... В случае с применением экрана возможно придется еще выставлять параметр - запись в конце цикла...

Запись в конце цикла выставляется для обычных экранных переменных (аналог линии задержки в программе)
Энергонезависимые переменные и так записываются в конце цикла

Васечкин
19.06.2025, 10:25
Подскажите ! Как сделать , что бы программа сперва читала сохраняемую переменную у которой выставлена галочка энергонезависимость?

Dimensy
19.06.2025, 11:09
Подскажите ! Как сделать , что бы программа сперва читала сохраняемую переменную у которой выставлена галочка энергонезависимость?

Вот, при каждой загрузке переменная будет инициализироваться из энергонезависимой