Вход

Просмотр полной версии : ПЛК210 + Weintek OPC UA



gregory9511
28.05.2025, 09:12
Всем добрый день. Пытаюсь поженить виртуальный контроллер и Винтек по OPC UA, наткнулся на проблему, когда использую способ аутентификации логин и пароль без шифрования винтек вываливает ошибку "failed to connect due to BadSecurityModeInsufficient". В примере с подключением uaExpert эта ошибка также проскакивает, но там есть опция игнорировать и это тактично замалчивается, поскольку у винтека такой опции нет, сертификат бракуется и свадьба не состоится. Так вот вопрос: как заставить полигон шифровать данные по OPC UA?

Александр Пинэко-Скворцов
28.05.2025, 11:02
Всем добрый день. Пытаюсь поженить виртуальный контроллер и Винтек по OPC UA, наткнулся на проблему, когда использую способ аутентификации логин и пароль без шифрования винтек вываливает ошибку "failed to connect due to BadSecurityModeInsufficient". В примере с подключением uaExpert эта ошибка также проскакивает, но там есть опция игнорировать и это тактично замалчивается, поскольку у винтека такой опции нет, сертификат бракуется и свадьба не состоится. Так вот вопрос: как заставить полигон шифровать данные по OPC UA?


Добрый день.
Полигон не поддерживает шифрование при работе по OPC UA.

gregory9511
01.08.2025, 07:28
Также добавлю наблюдение по Винтеку: при работе в менеджере тегов Easy Builder данные имеют правильную структуру

85115


но при назначении адресов в проекте вся структура теряется


85116