Вход

Просмотр полной версии : СПК 110 срочно нужна помощь



Alexandr1992
27.05.2025, 22:02
Доброго времени суток!
Возникла проблема:
Собран шкаф управления в котором есть:
СПК 110 + 14 различных модулей МВ, соединенных по Ithernet и 22 частотных преобразователя ПЧВ 3, соединенных по протоколу RS 485!
В момент написания программы все было хорошо, после подключения всех ПЧВ они сразу определились, использовал библиотеки и все хорошо!
Тоже самое и с модулями ввода вывода, которые по ithernet!
Ноооо, как только все одновременно запустилось начались проблемы!
А конкретно проблема с заданием скорости пчв и его запуском!
В программе слева от пчв появились красные треугольнички и все!
Приехали!)
При этом, когда задаешь скорость или запускаешь пчв с экрана программы, то он запускается и задается скорость, ноооо с ооочень большой задержкой, порядка 7-10с
Это критично!!!
А еще особенность в том, как только выдергиваешь ithernet из панели, так сразу все пчв загораются зелеными!)
Снова возвращаешь и они снова красные!!!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее оперативно устранить!!!
Спасибо!!!

kondor3000
28.05.2025, 13:48
Вероятней всего проблемы из за помех от частотников, у вас приняты меры защиты?
Или тупо всё в один шкаф запихали?

Sulfur
28.05.2025, 13:52
Alexandr1992
С большой долей вероятности помехи от ПЧВ.
Кабель на двигатель желательно экранировать, экран заземлить только с одного конца, например на землю шкафа.
Попробовать сменить частоту ШИМ в ПЧ, чем она выше, тем меньше радиоизлучения от выходных кабелей, но увеличивается нагрев двигателя.
Использовать экранированные сигнальные кабеля, для Езернета можно даже Cat. 7 применять.
Так же ПЧ шумят и в питающую сеть, особенно если встроенный фильтр или слабый, или вообще отсутствует.

МихаилГл
28.05.2025, 14:02
Да, это беда с тем, что сказали выше. Как вариант, ставить входные и выходные фильтры, попробовать другой коммутатор, или вообще для ПЧ использовать управление от аналогового входа. Что поможет вам, не ясно.

PS Ну и от дискретных входов... По аналогу задание частоты...