имеем компрессор, в щите управления поставили 2 трм 138 р, есть 8 точек замера температур, 1 трм -используем для предупредительной сигнализации, 2 трм -для аварийной, в каждой точке замера установили рядом друг с другом тармометры сопротивления итого 16 штук тсм 100м, подключение каждой пары датчиков 7-ми жильным кабелем, 3-3 и 1-в запасе, т.е. в одном кабеле 3- провода идут на 1й канал одного трм, и другие 3 провода на первый канал второго трм, и т.д.
смонтировали щит и он целый месяц стоял в работе все было гуд. смонтировали компрессор, запустили, поработал 2 дня, и понеслось датчики стали врать, т.е. врать стали приборы начали показывать то в минус -130 либо еще чен-ить сумасбродное, бились долго, меняли датчики и на тсп, непомогало, подключаеш этот-же датчик напрямую без кабеля все окей, в кабеле, полная ерунда, под конец выключили 1 трм и все пропало, второй стал показывать стабильно, подумали что трм кривой попался, купили 2 новых, все тоже, позднее заметили что при работе одного трм в соседних проводах 7-жильного кабеля появляется импульсная наводка, прокинули отдельный 4-х жильн. провод разделив датчики и проблема пропала. вопрос - что это было? можно-ли по одному кабелю соеденить 2датчика на 2 трм 138.

Стефанов Кирилл
02.05.2007, 11:54
у вас-же уже были проблемы с наводками!!!!
а так, впринципе, можете попробовать, но:
1. кабель должен быть обязательно экранированным.
2. экран должен быть обязательно заземленным.
3. необходимо уровнять электрические потенциалы земли в месте установки датчиков и месте установки приборов.

тогда, может быть, и будет вам счастье до скончания века!... ;-)

максимал
27.11.2009, 23:11
Здравствуйте, помогите с ТРМ 138 . Не могу разобраться с настройками, подключают датчик абсолютного давления на один из входов ТРМ-138 и должен получить коммутацию выходных устройств поочерёдно в зависимости от уставки на приборе, т.е. если давление воды ниже двух бар, то работают две коммутации управляя двумя насосами, по достижению свыше двух бар остается работать одна коммутация до максимальной уставки. Реально ли это выполнить ТРМ-138 и как:confused

максимал
27.11.2009, 23:22
помогите мне пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!

Николаев Андрей
28.11.2009, 12:45
это реально.
читайте рэ - там все четко написано.
1. - вам необходимо сконфигурировать прибор на работу 8 компараторов от одного датчика.
2. - проставить уставки для каждого канала.

максимал
28.11.2009, 15:14
спасибо!буду пробовать

Миха
03.12.2009, 16:52
р037, что это значит?

Николаев Андрей
03.12.2009, 18:56
при включении прибора он показывает версию прошивки прибора.
означает что вам достался отличный прибор :)

Миха
04.12.2009, 07:33
спасибо за инфу)

Миха
07.12.2009, 21:46
возможно трмку подключить к пк, и, какие возможности мне откроет данное подключение?
опишите пожалуйста способ и софт, если таковой имеется.
зарание спасибо..

Кирилл Валюнин
07.12.2009, 22:38
Для подключения ТРМ138 потребуется преобразователь интерфейса АС3М/АС4. С помощью OPM (Owen Process Manager) можете получать значения по 8ми каналам прибора, отстраивать графики изменения величины, проводить архивацию. Другой вариант подключение к Scada (например, MasterScada) через OPC-сервер. Возможностей на порядок больше: считывание значений, запись уставок, различная обработка, сообщения, тревоги и т.д. Далее все уже зависит от потенциала и набора инструментов конкретной скада-системы

polline
07.10.2010, 09:48
помогите разобраться в этой проблемме!
при конфигурировании трм138 с версией прошивки р036, опрос параметров ведется на станцию оператора арм происходит следущее:
в режиме стоп при изменении параметров Pl-2 происходит самопроизвольное изменение режима работы т.е. отключается режим стоп, высвечивается р036 и происходит циклический опрос каналов.
при отключении станции оператора арм, трм138 работает в нормальном режиме.
возможно это наводка по сети или системная ошибка???

Пугачев Андрей
07.10.2010, 11:27
помогите разобраться в этой проблемме!
при конфигурировании трм138 с версией прошивки р036, опрос параметров ведется на станцию оператора арм происходит следущее:
в режиме стоп при изменении параметров Pl-2 происходит самопроизвольное изменение режима работы т.е. отключается режим стоп, высвечивается р036 и происходит циклический опрос каналов.
при отключении станции оператора арм, трм138 работает в нормальном режиме.
возможно это наводка по сети или системная ошибка???

Правильно ли я понимаю, что Вы переводите прибор в режим "Стоп циклической индикации". Потом меняете настройки в приборе и при выходе из режима программирования у вас прибор опять возвращается к циклической индикации?

polline
07.10.2010, 13:28
Уважаемый Андрей! Опишу последовательность моих действий при программировании прибора ТРМ138
В режиме программирования прибора, изменяя параметр № 9 AL.t (выходная хар-ка ЛУ) и фиксируя его кнопкой "прог", прибор самопроизвольно выходит в режим циклической индикации каналов, тобиш не закончив программирование остальных параметров прибор переходит в цикл. Ещё раз подчеркну! Это всё возникает при работе прибора в сочитании с АРМ.

Пугачев Андрей
08.10.2010, 15:04
прибора с 36-ой прошивкой не нашли. проверили на 37-ой. при опросе входов орс-сервером, прибор поддается программировнию. прошивку можно сменить в центральном сервисном-центре. вопрос: а зачем изменять настройки выходов, когда идет опрос?