Просмотр полной версии : Измерение температуры канализационных стоков на глубине 4 метра
Всем доброго дня. Подскажите кто знает, возможно ли измерить температуру в КНС погружным способом (погрузить датчик). Смотрю на термосопротивление ДТС314 указан IP67, который подразумевает возможность его кратковременной работы (до 30 мин) и глубиной погружения до 1 м, если четко следовать стандарту на IP. А реально ли его погрузить на 4 метра да еще и в такую среду, будет ли он работать "вечно"?
Тимур Назарбоев
16.05.2025, 09:55
Всем доброго дня. Подскажите кто знает, возможно ли измерить температуру в КНС погружным способом (погрузить датчик). Смотрю на термосопротивление ДТС314 указан IP67, который подразумевает возможность его кратковременной работы (до 30 мин) и глубиной погружения до 1 м, если четко следовать стандарту на IP. А реально ли его погрузить на 4 метра да еще и в такую среду, будет ли он работать "вечно"?
Добрый день, в таких условиях работать данная модель не будет, вы все верно написали, что в воду можно погружать до 30 минут. При долговременном погружении датчик выйдет из строя. В данном случае нужна пыле/влаго защита IP68, у нас таких датчиков нет. Если необходима именно продукция Овен, можете взять термопару на основе КТМС с гибкой и длинной (можем сделать до 30 м) монтажной частью.
Добрый день, в таких условиях работать данная модель не будет, вы все верно написали, что в воду можно погружать до 30 минут. При долговременном погружении датчик выйдет из строя. В данном случае нужна пыле/влаго защита IP68, у нас таких датчиков нет. Если необходима именно продукция Овен, можете взять термопару на основе КТМС с гибкой и длинной (можем сделать до 30 м) монтажной частью.
Тимур, добрый день. Все понятно, большое спасибо.
AlexandrGr
16.05.2025, 17:49
В трубу датчик поставьте.