Просмотр полной версии : Перезапуск ПЧВ1-К75-А после падения питания
Алексей_KIP
15.05.2025, 15:12
Коллеги, здравствуйте.
Неожиданно столкнулся с тем, что ПЧВ1-К75-А не перезапускается после восстановления питания после его исчезновения.
ПЧ стоит на насосной станции. С помощью ПИД регулятора и датчика давления поддерживает постоянное давление на выходе.
На клемму Х1 заведен сигнал "Пуск". Он постоянно замкнут. При пропаже и восстановлении питания ПЧ не запускает двигатель. При этом на панели показывается частота (не нулевая и зависящая от давления), индикатор "Гц" мигает, индикатор "Работа" горит. Двигатель не вращается.
Если настраивать ПЧ на работу с заданием частоты от потенциометра на панели ПЧ, то все работает. Все перезапускается, все вращается.
Может кто-то сталкивался с этим нюансом?
Коллеги, здравствуйте.
Неожиданно столкнулся с тем, что ПЧВ1-К75-А не перезапускается после восстановления питания после его исчезновения.
ПЧ стоит на насосной станции. С помощью ПИД регулятора и датчика давления поддерживает постоянное давление на выходе.
На клемму Х1 заведен сигнал "Пуск". Он постоянно замкнут. При пропаже и восстановлении питания ПЧ не запускает двигатель. При этом на панели показывается частота (не нулевая и зависящая от давления), индикатор "Гц" мигает, индикатор "Работа" горит. Двигатель не вращается.
Если настраивать ПЧ на работу с заданием частоты от потенциометра на панели ПЧ, то все работает. Все перезапускается, все вращается.
Может кто-то сталкивался с этим нюансом?
В каком значении стоит параметр запуска после отключения питания?
F07.06 (0x0706) - "Перезапуск после отключения питания"
STOP
0: Отключен. Для перезапуска необходимо подать команду «Пуск» (Значение по умолчанию)
1: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск с подхватом
скорости
2: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск в
соответствии с выбранным режимом запуска
Алексей_KIP
15.05.2025, 15:31
Если вы о параметре F07.06 (перезапуск после отключения питания) то я пробовал и 1 и 2. Результата не дало. При этом когда F07.06=0 т.е. запрет перезапуска, то выдается сообщение о запрете перезапуска :)
Если вы о параметре F07.06 (перезапуск после отключения питания) то я пробовал и 1 и 2. Результата не дало. При этом когда F07.06=0 т.е. запрет перезапуска, то выдается сообщение о запрете перезапуска :)
А вы с их техподдержкой по частотникам связывались? Может они что подскажут?
Если не помогут, напишите в личку, я подскажу куда "капать" дальше.
Алексей_KIP
15.05.2025, 15:39
А вы с их техподдержкой по частотникам связывались? Может они что подскажут?
Связывался. Пока этот путь тоже ни к чему не привел. Но мы еще в контакте :rolleyes:
При этом на ПЧВ1 на 5,5 кВт и трехфазным питанием на той же самой задаче никаких сложностей не наблюдается.
Связывался. Пока этот путь тоже ни к чему не привел. Но мы еще в контакте :rolleyes:
При этом на ПЧВ1 на 5,5 кВт и трехфазным питанием на той же самой задаче никаких сложностей не наблюдается.
Написал вам в личку.
По самые по...
15.05.2025, 19:27
Связывался. Пока этот путь тоже ни к чему не привел. Но мы еще в контакте :rolleyes:
При этом на ПЧВ1 на 5,5 кВт и трехфазным питанием на той же самой задаче никаких сложностей не наблюдается.
Ну так сравнивайте параметры в обоих ПЧ! Нахомутали где-то..
Алексей_KIP
20.05.2025, 13:12
Ну так сравнивайте параметры в обоих ПЧ! Нахомутали где-то..
Так то идея не нова.
Но поскольку ПЧ несколько отличаются (по питанию и возможностям), то и параметры у них отличаются.
По итогу то как работает на ПЧВ1-В на работает на ПЧВ1-А. Но то как работает на ПЧВ1-А работает на ПЧВ1-В.
Проблема решилась. Всем спасибо.
Так то идея не нова.
Но поскольку ПЧ несколько отличаются (по питанию и возможностям), то и параметры у них отличаются.
По итогу то как работает на ПЧВ1-В на работает на ПЧВ1-А. Но то как работает на ПЧВ1-А работает на ПЧВ1-В.
Проблема решилась. Всем спасибо.
Как решили проблему? Напишите. Может кому в будущем поможет.
Алексей_KIP
20.05.2025, 17:58
Стабильно работает на ПЧ версии и А и В комбинация следующих параметров.
F07.03=xxx0
F07.06=0
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot