Вход

Просмотр полной версии : Модуль МВ110-8АС



ali0900
14.05.2025, 17:08
Всем привет. У меня такая проблема. На модуль МВ110-8АС подключены 4 датчика температуры. Проблема в том что значения от двух датчиков к контроллеру приходят неверные, а в конфигураторе показывает верные значения. В чем может проблема?

kondor3000
14.05.2025, 17:54
Всем привет. У меня такая проблема. На модуль МВ110-8АС подключены 4 датчика температуры. Проблема в том что значения от двух датчиков к контроллеру приходят неверные, а в конфигураторе показывает верные значения. В чем может проблема?

Вероятно в ПЛК указаны не правильные адреса каналов, скорее всего смещено на 1 регистр.

Sulfur
22.10.2025, 10:06
Чтобы не создавать еще одну тему, спрошу здесь.
Вопрос: Влияет ли как нибудь на время группового опроса отключение каналов?
Потребовалось некое устройство, отслеживающее четыре аналоговых датчика, с максимальным быстродействием. Если отключить в этом МВ неиспользуемые каналы, то это как-нибудь скажется на общем времени опроса включенных каналов?

kondor3000
22.10.2025, 10:11
Чтобы не создавать еще одну тему, спрошу здесь.
Вопрос: Влияет ли как нибудь на время группового опроса отключение каналов?
Потребовалось некое устройство, отслеживающее четыре аналоговых датчика, с максимальным быстродействием. Если отключить в этом МВ неиспользуемые каналы, то это как-нибудь скажется на общем времени опроса включенных каналов?

Скажется, отключение не используемых каналов, уменьшает время опроса модуля.

Sulfur
22.10.2025, 10:55
Радует. Спасибо.