Добрый день, подскажите как сохранить значение на выходе триггера при
пропадании питания в ПР103. Флаг энергонезависимости на помогает.
kondor3000
12.05.2025, 16:05
Добрый день, подскажите как сохранить значение на выходе триггера при
пропадании питания в ПР103. Флаг энергонезависимости на помогает.
Надо использовать энергонезависимые триггеры 83727, где переменная тоже энергонезависимая.
kip-pribor
12.05.2025, 16:20
Спасибо огромное