Вход

Просмотр полной версии : МВ100-8А Непонятный скачек температуры



Vknyaz
09.05.2025, 19:25
Собственно к модулю подключены 8 датчиков 6 по трехпроводной схеме и 7 и 8 канал по двухпроводно 4-20 с резистором.
После подключения 7-го и 8-го каналов на 3-м и 4-м появился скачек в 20 градусов и так и держится. И датчики на 7-м и 8-м канале (скрин №3) завышают 13 градусов. Как это можно исправить?

kondor3000
09.05.2025, 20:55
Собственно к модулю подключены 8 датчиков 6 по трехпроводной схеме и 7 и 8 канал по двухпроводно 4-20 с резистором.
После подключения 7-го и 8-го каналов на 3-м и 4-м появился скачек в 20 градусов и так и держится. И датчики на 7-м и 8-м канале (скрин №3) завышают 13 градусов. Как это можно исправить?

Минусы на всех 8 каналах общие, у вас либо минус питания на 7-8 канале не подключен, либо помехи типа частотников.
В любом случае, эти каналы влияют друг на друга, проверяйте датчики все по очереди, лучше заменой, начиная с 7 и 8,
а так же правильность подключения и кабели.

In_Da_Cher_A
10.05.2025, 10:32
Как это можно исправить?выкинуть модуль 8А и перейти на любую другую технику, где сами измерительные каналы будут изолированы друг от друга
либо ставить перед 8А дополнительные изолированные гальваноразделители, чтобы схема измерения каналов не пересекалась ни с чем и не уходила дальше 10 см от модуля
у меня лично примерно такая же смесь разномастных каналов падала по одному касанию пальцем к проводу