Просмотр полной версии : Аналоговый выход 4-20 пр200
Добрый день
подскажите что я не так подключаю?
собрал схему для управления клапаном сигналом 4-20 мА
на на выход подаю переменную от 0 до 1.0
это подключил у клапана
83635
это у пр200
83636
подскажите правильно ли собрана схема? и почему нет на выходе сигнала.
у клапана свое питание 220, схемы нету, китайский клапан.
zxq2004 позиционер китайский, in вход 4-20
больше по нему не нашел информацию
МихаилГл
05.05.2025, 18:51
Мультиметр в послед подключите, может так увидите, что там. И как написали выше, может оказаться, что питание с пр не обязательно...
PS Уже удалили... Ну ничего. Мультиметр на миллиамперы и вперед...
Нашел по нему описание
83637
Внешний компьютер или промышленный прибор подает стандартный сигнал для управления степенью
открытия/закрытия клапана и одновременно передает соответствующий стандартный сигнал обратно.
Способ подключения:
1. На стороне ввода питания "N" подключается к нулевой линии, а "L" - к фазным проводам;
2. " +” на стороне "внешнее управление" указывает на положительный полюс входного сигнала, а " - "
указывает на отрицательный полюс входного сигнала.
3. "+” на стороне "обратной связи" соответствует положительному полюсу выходного сигнала, а " -" соответствует
отрицательному полюсу выходного сигнала.
kondor3000
05.05.2025, 18:52
у клапана свое питание 220, схемы нету, китайский клапан.
По фото похоже , что выход Чёрный +белый, а вход Коричневый+белый.
И ещё на схеме и в реале IN и Out перепутаны местами
Мультиметр в послед подключите, может так увидите, что там. И как написали выше, может оказаться, что питание с пр не обязательно...
PS Уже удалили... Ну ничего. Мультиметр на миллиамперы и вперед...
последовательно подключил мультиметр, показывает мА. может правда в клапане in out перепутаны?
По фото похоже , что выход Чёрный +белый, а вход Коричневый+белый.
И ещё на схеме и в реале IN и Out перепутаны местами
предлагаете поменять из in в out переткнуть?
МихаилГл
05.05.2025, 19:10
Ну на out можно просто мультиметр посадить, посмотреть шо там, можно через сопротивление, если опасаетесь за железяку. Главное чтоб и на входе показывал то, что выдает ПР, и на выходе в соответствии с реальным положением. Остальное все в ваших руках. Может и напутано с биркой.
Все извините, ввел всех в заблуждение, видимо уже в глазах двоится.
смотрел на AO1 а подавал на АО2
все работает, подключено правильно. но немного за тупил