Просмотр полной версии : МВ210 101 спутанные каналы
У модуля МВ210 101 сконфигурированы в OWEN Configurator 5 каналов. Физически подключен канал 1, но в OWEN Configurator показывается как канал 3 и дальше в контролер передается как 3 канал. Так же отдельно подключаю 4 канал который показывается как 5 канал. Это возможно поправить своими силами или только через СЦ ?83582
kondor3000
29.04.2025, 18:04
У модуля МВ210 101 сконфигурированы в OWEN Configurator 5 каналов. Физически подключен канал 1, но в OWEN Configurator показывается как канал 3 и дальше в контролер передается как 3 канал. Так же отдельно подключаю 4 канал который показывается как 5 канал. Это возможно поправить своими силами или только через СЦ ?
Скорее всего настроено не правильно (или подключено), на 3 канале показывает 0,00532 это что за показания? Что то маловато.
например в конфигураторе есть перестановка регистров и байт (4 варианта), при не правильной расстановке может показывать от -38 до +38 степени.
Да значения маленькие, сейчас нет калибратора, чтобы подать 4-20. но суть в том что это 4 мА все-равно, снимаю с первого канала провода от датчика и на 3 канале сразу обрыв, подцепляю на 4 канал в конфигураторе и далее он отражается как 5 канал.
kondor3000
29.04.2025, 18:36
Да значения маленькие, сейчас нет калибратора, чтобы подать 4-20. но суть в том что это 4 мА все-равно, снимаю с первого канала провода от датчика и на 3 канале сразу обрыв, подцепляю на 4 канал в конфигураторе и далее он отражается как 5 канал.
Сделайте проще, для проверки настройте все каналы на термопары, типа TXK L, включите коррекцию для термопар, вместо термопар поставьте перемычки, при комнатной температуре показания обычно от 24 до 29 градусов будут. Если не похоже даже близко, переставляйте регистры и байты.
Надеюсь вы по Изернет подключили модуль?
По протоколу Овен, может просто не правильно выставлен адрес модуля.
Проверил перемычками все правильно работает. вернул обратно 4-20 мА и подаю на 1 канал 8-12 мА и все равно показания на 3 канале 83583.
это можно в конфигураторе поправить или вообще как то, если просветить пожалуйста
kondor3000
30.04.2025, 13:48
Проверил перемычками все правильно работает. вернул обратно 4-20 мА и подаю на 1 канал 8-12 мА и все равно показания на 3 канале
это можно в конфигураторе поправить или вообще как то, если просветить пожалуйста
Скрина нет вашего,
проверяйте правильность подключения входов и резисторов 50 Ом на входах.
странно что удалился. для меня это было не очевидно, как и для монтажников. но проблема решалась просто.
надо включить дип переключатели на тех каналах на которых стоит 4-20 мА.
Емельянов Кирилл
01.05.2025, 03:28
Rankald, искренне от всей души вас поздравляю. Следующий шаг на пути саморазвития - прочитать документацию перед монтажом.