Вход

Просмотр полной версии : Переключение скважин на ПР200



hulejke
29.04.2025, 16:43
Всех приветствую! Есть задача настроить переключение скважин которые наполняют приемную емкость (делать скаважинные насосы должны это поочередно). Не как не могу разобраться с тригерами переключения скважин с 1 на 2 логику изложу ниже. Если у кого то есть подобный опыт пожалуйста помогите.

Условие задачи:

Есть одна емкость, которую наполняют две скважины поочерёдно.

В емкости стоят три электрода: нижний, средний, верхний. (Буду их обрабатывать через САУ и запихивать уже в ПР200)

Сначала работает первая скважина, после опустошения емкости включается вторая (и снова по кругу).

Скважины подают воду в емкость поочередно, не одновременно.


Логика работы:

1. Сначала работает скважина 1: наполняет емкость от нижнего до верхнего уровня.

2. Когда емкость пустеет (уровень упал до нижнего), запускается скважина 2 — она наполняет емкость.

3. Далее, снова скважина 1, и т. д. до бесконечности

Сергей0308
29.04.2025, 16:49
Всех приветствую! Есть задача настроить переключение скважин которые наполняют приемную емкость (делать скаважинные насосы должны это поочередно). Не как не могу разобраться с тригерами переключения скважин с 1 на 2 логику изложу ниже. Если у кого то есть подобный опыт пожалуйста помогите.

Условие задачи:

Есть одна емкость, которую наполняют две скважины поочерёдно.

В емкости стоят три электрода: нижний, средний, верхний. (Буду их обрабатывать через САУ и запихивать уже в ПР200)

Сначала работает первая скважина, после опустошения емкости включается вторая (и снова по кругу).

Скважины подают воду в емкость поочередно, не одновременно.


Логика работы:

1. Сначала работает скважина 1: наполняет емкость от нижнего до верхнего уровня.

2. Когда емкость пустеет (уровень упал до нижнего), запускается скважина 2 — она наполняет емкость.

3. Далее, снова скважина 1, и т. д. до бесконечности

А если одна из скважин выпадает в осадок, в смысле в аварию, что происходит? Или это следующий этап развития, в смысле, Вы об этом ещё не думали?

Короче, много раз подобные задачи уже здесь обсуждались и решались!

EFrol
29.04.2025, 16:55
Я вот только понять не могу? ПР200 здесь зачем? 1-го САУ и 1-го импульсного (бистабильного) реле за глаза!!!

melky
29.04.2025, 17:11
Есть где-то макрос, который переключает по кругу.
Есть там и блокировка, чтобы не переключал.
Небольшая обвязка на аварию и будет то, что нужно наверное.
Сейчас поищу.

Может не совсем то. Это селектор, In1 и In2 это команды включения ступеней. Но если первый раз при включении 1-й ступени включается 1-й выход, то при следующем включении сработает 2-й выход.
На счет входа In2 не помню, вроде тоже должен так себя вести... В общем пробуйте.
Block запрещает переключаться. И можно задать время задержки на включение.
По сути можно использовать только вход 1 как команду наполнения. Ну, аварийную ситуацию можно и внешне прикрутить.

hulejke
29.04.2025, 18:04
Есть где-то макрос, который переключает по кругу.
Есть там и блокировка, чтобы не переключал.
Небольшая обвязка на аварию и будет то, что нужно наверное.
Сейчас поищу.

Может не совсем то. Это селектор, In1 и In2 это команды включения ступеней. Но если первый раз при включении 1-й ступени включается 1-й выход, то при следующем включении сработает 2-й выход.
На счет входа In2 не помню, вроде тоже должен так себя вести... В общем пробуйте.
Block запрещает переключаться. И можно задать время задержки на включение.
По сути можно использовать только вход 1 как команду наполнения. Ну, аварийную ситуацию можно и внешне прикрутить.

Спасибо вам большое 🙏 но нюанс в том что один вход использовать не получится. Должно как минимум использоваться 2 входа это верхний уровень по которому закачка должна остановиться и средний по которому закачка снова должна будет начаться.

In_Da_Cher_A
29.04.2025, 18:15
ну так в чём проблема? подокрректируйте макрос или напишите свой, вы типа программист или за что вам зарплату платят? элементарная очерёдность, отработал один - передал другому

melky
29.04.2025, 18:36
hulejke, так диапазон вкл/выкл и заводите на макрос.
з.ы. второй вход там только вторая ступень.
Немного для другого делалось. Чтобы компрессора у меня переключались по очереди, но со сменой исполнительного.

FPavel
29.04.2025, 18:42
Прибор СУНА-121 алгоритм 6.00 - не то, что требуется? Может, возьмёте готовый прибор?

hulejke
29.04.2025, 18:51
Прибор СУНА-121 алгоритм 6.00 - не то, что требуется? Может, возьмёте готовый прибор?

Приборы уже закуплены
И вдобавок ПР200 будет заключаться не только переключением насосов.

hulejke
29.04.2025, 18:52
В таком случае этот макрос получается будет управлять только одним выходом если не юзать второй вход?

melky
29.04.2025, 19:37
hulejke, вы не читаете совсем.
Макрос делался как раз с расчетом, что если включается только одна ступень, выходы срабатывали поочередно, а при включении второй ступени, срабатывал выключенный в этот момент выход.
А выключенным последовательно является то второй, то первый.
Там мало элементов, повторите и попробуйте.

Второй вход можно использовать как запуск другого устройства, которое выключено, например на случай аварии.
У вас насосы, задержки можно убрать в принципе, делалось для компрессоров на случай отключения, чтобы сразу не включались.

hulejke
29.04.2025, 19:52
hulejke, вы не читаете совсем.
Макрос делался как раз с расчетом, что если включается только одна ступень, выходы срабатывали поочередно, а при включении второй ступени, срабатывал выключенный в этот момент выход.
А выключенным последовательно является то второй, то первый.
Там мало элементов, повторите и попробуйте.

Второй вход можно использовать как запуск другого устройства, которое выключено, например на случай аварии.
У вас насосы, задержки можно убрать в принципе, делалось для компрессоров на случай отключения, чтобы сразу не включались.

Хорошо, спасибо