PDA

Просмотр полной версии : МВ210-101 подключение по двухпроводной схеме



aaberesnev
27.04.2025, 12:34
Добрый день! В документации указано что подключение по двухпроводной схеме не более 10 метров, по трехпроводной до 100 метров. У меня длина около 50 метров. Могу ли подключить по двухпроводной используя просто сдвиг характеристики?

In_Da_Cher_A
27.04.2025, 12:39
нет не могу

Eugene.A
27.04.2025, 17:24
Добрый день! В документации указано что подключение по двухпроводной схеме не более 10 метров, по трехпроводной до 100 метров. У меня длина около 50 метров. Могу ли подключить по двухпроводной используя просто сдвиг характеристики?

Можете. Но проблема, собственно, не в сопротивлении проводов, а в том, что провода тоже являются термометром сопротивления. Cu. Скомпенсировать сопротивление проводов возможно, а скомпенсировать его зависимость от температуры не получится.
Если вы готовы смириться с погрешностью, то можете и километр проложить, сечением этак квадратов шесть. При условии, что по трассе температура не будет меняться.