aaberesnev
27.04.2025, 12:34
Добрый день! В документации указано что подключение по двухпроводной схеме не более 10 метров, по трехпроводной до 100 метров. У меня длина около 50 метров. Могу ли подключить по двухпроводной используя просто сдвиг характеристики?
Eugene.A
27.04.2025, 17:24
Добрый день! В документации указано что подключение по двухпроводной схеме не более 10 метров, по трехпроводной до 100 метров. У меня длина около 50 метров. Могу ли подключить по двухпроводной используя просто сдвиг характеристики?
Можете. Но проблема, собственно, не в сопротивлении проводов, а в том, что провода тоже являются термометром сопротивления. Cu. Скомпенсировать сопротивление проводов возможно, а скомпенсировать его зависимость от температуры не получится.
Если вы готовы смириться с погрешностью, то можете и километр проложить, сечением этак квадратов шесть. При условии, что по трассе температура не будет меняться.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot