PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210-14-CS не работает LeftSide-11



aaaSashaMGGU
25.04.2025, 15:37
Добрый
Новый контроллер, новый чистый проект. Сразу после загрузки в него:
83437
83438
83439

Рядом с LeftSide жёлтый треугольник
На соотнесении входов/выходов "Шина не запущена"
В состоянии "Модуль не найден"
Что делать?
Спасибо

aaaSashaMGGU
25.04.2025, 15:45
Нашёл ответ вот здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40699

Скачал и установил последний таргет, всё заработало