Просмотр полной версии : Пр205 выход 4-20 ма
Добрый день
подскажите какие значения нужно подавать на 4-20 ма выход прибора пр205
и со схемой подключения тоже не совсем уверен , потому что ставили различные значения на вход на выходе всегда 0
Добрый день
подскажите какие значения нужно подавать на 4-20 ма выход прибора пр205
и со схемой подключения тоже не совсем уверен , потому что ставили различные значения на вход на выходе всегда 0
значение с плавающей точкой 0..1
kondor3000
25.04.2025, 14:46
Добрый день
подскажите какие значения нужно подавать на 4-20 ма выход прибора пр205
и со схемой подключения тоже не совсем уверен , потому что ставили различные значения на вход на выходе всегда 0
Используйте макрос Scale из менеджера компонентов, например на входе датчик 0-16 бар (4-20 мА), на выходе 0 - 1.0 83433
83442
подключение сделал такое. не знаю в пр200 у меня все работало а тут, то ли подключил не так то ли что
kondor3000
25.04.2025, 17:01
83442
подключение сделал такое. не знаю в пр200 у меня все работало а тут, то ли подключил не так то ли что
Выход то правильно, а что за 230 В туда приходят, на выходы 4-20 мА ?