Вход

Просмотр полной версии : Обмен данными СП310 - ПЕ210 - ТРМ210, ТРМ 12, ТРМ 212, ПВТ 10



Rybnov
23.04.2025, 08:47
Добрый день.
По локальной сети Ethernet подключены: СП310 - ПЕ210 .
IP статические и все пингуется. в OwenCloud все работает

К ПЕ210 по RS-485 подключен прибор ТРМ210.
С ТРМ 210 пытаюсь просчитать параметр (измеренная величина - адрес регистра HEX 1009 или в DEC 4105). Адрес устройства выставлен верно....

Вопрос.
Технически можно ли передать данные с ТРМ210 (или другого прибора по RS485 - c ПВТ10 например) на панель СП310 таким образом через ПЕ210?

--------
P.S. Приборы подключенные по локальной сети опрашиваем без проблем.

1exan
23.04.2025, 09:06
Исходя из описания, ПЕ210 предназначен только для связи приборов с OwenCloud

EFrol
23.04.2025, 09:20
СП3хх, кроме Ethernet имеет 2 RS485-порта. У Вас технически получиться сделать так, чтобы СП310 опрашивал ТРМ210, а ПЕ210 опрашивал сам СП310?

Rybnov
23.04.2025, 11:00
Локальная сеть построена на Ethernet (по оптики дальние участки). Панель стоит очень далеко от ТРМ . ТРМ и другие устройства связанны по RS-485.
Суть задачи - передать на большие расстояния по существующей линии Ethernet на панель оператора информацию о состоянии удаленного оборудования уже подключенного к OwenCloud.

In_Da_Cher_A
23.04.2025, 13:32
Суть задачи - передать на большие расстояния по существующей линии Ethernet на панель оператора информацию о состоянии удаленного оборудования уже подключенного к OwenCloud.ну так и передавайте от Облака инфу о состоянии ТРМ в панель, вроде они прикрутили эту опцию
в чём проблема-то? к панели эта "проблема" не имеет никакого отношения - конфигурируйте облако на передачу данных в панель, в панели рисуйте ТРМ

Rybnov
23.04.2025, 16:55
Заходим в настройки панели. Забиваем IP ПЕ210. Делаем в настройке экрана индикатор с адресом и регистром ТРМ. Перебрал все возможные комбинации - данные на панель не поступают. В OwenCloud - изменения вижу. Все IP настроены по статике. Данные на панель не поступают. В приоритете настроить все по локальной сети, в случае отвала интернета. Данные на панель можно выкинуть из OwenCloud - есть описание как это сделать?

melky
23.04.2025, 17:54
RapidScada + драйвер OwenCloud + Модуль Автоуправления = передаст куда и от кого хотите и обратно.
Ну либо сами пилите за счет API облака то же самое.

In_Da_Cher_A
23.04.2025, 20:08
Данные на панель можно выкинуть из OwenCloud - есть описание как это сделать?если вам принципиально работа через облако и вы и думать не хотите о других вариантах и вам жизни нет без данных с трм на панели - ну гуглите сами облако и что там и как работает
если есть возможность записи значений в прибор и управление из облака, значит есть обратная связь от облака к прибору
изучайте этот функционал, и думайте - как отправить полученные данные с ТРМ через облако на панель

In_Da_Cher_A
23.04.2025, 20:17
Заходим в настройки панели. Забиваем IP ПЕ210. вы решили, что раз в ПЕ есть дырка по RJ45, то это автоматом делает ПЕ конвертером в мяодбас ТСР?

EFrol
23.04.2025, 21:45
Локальная сеть построена на Ethernet (по оптики дальние участки). Панель стоит очень далеко от ТРМ . ТРМ и другие устройства связанны по RS-485.
Суть задачи - передать на большие расстояния по существующей линии Ethernet на панель оператора информацию о состоянии удаленного оборудования уже подключенного к OwenCloud.

Вы можете перенести ПЕ210 ближе к панели и подключить его к RS-485 порту (хотя бы один свободный есть), а все приборы подключите через МКОН. Пусть панель опрашивает ТРМ'ы через МКОН, а уже ПЕ210 будет опрашивать панель. Концентратор обойдется Вам в копеечку https://ipc2u.ru/catalog/mdc-714/

Rybnov
24.04.2025, 12:26
Всем спасибо за помощь.
Отвечу сразу всем.

- вы решили, что раз в ПЕ есть дырка по RJ45, то это автоматом делает ПЕ конвертером в мяодбас ТСР?
так и думал после общения с техподдержкой (общался мой коллега), но результата недельного перезвона не получили только все запутали.
Тем более опыт работа с похожей железкой был.

- От ТРМ (и прочих старых приборов ОВЕН) буду отказываться и переходить на что то другое - например контроллеры ПР225, ПР200, модули МВ.....
На "борту" есть все, что нужно и простые понятные настройки "для всех"

- Вы можете перенести ПЕ210 ближе к панели и подключить его к RS-485 порту.....
Спасибо за подсказку. Перенести не могу поближе. А вот конвертор поможет, я думаю. Цена не имеет значения.

ВЫВОД:
ПЕ210 если допилить до уровня китайского конвертора - функционал был бы выше и брали не только для OwenCloud.... но наверное есть какие-то ограничения.
Да и задача у нее другая. Наши задачи за два года просто переросли из -"просто вывода на OwenCloud и телефон" и уже хотим свой сервер сбора данных, дополнительные панели для операторов......
:rolleyes:

melky
24.04.2025, 15:48
уже хотим свой сервер сбора данных, дополнительные панели для операторов......

Ну так и запилите все, что вы уже подключили к облаку, через его API.
Еще можно воспользоваться Owen OPC UA сервером облака, но правда при условии, что Scada будет тоже от этих товарищей :)