Просмотр полной версии : привод ПЧВ1 2к2 а
виталий53
21.04.2025, 15:31
привод ПЧВ1 2к2 а ,вход 220в,выход двигатель 220в,параметр ф.02.05 230в. при вкл. выдаёт ошибку E.OLF2 21 Обрыв фазы V . фаза не подключена,двиг. 230в.
Не подскажете где в параметрах надо изменить что то.
спасибо
МихаилГл
21.04.2025, 21:19
Двигатель 3х фазный?
Этот пч позволяет подключить 1но фазный движок?
PS
Дополнительная защита F10.20 посмотрите... Да, в схемах есть подключение конденсаторного двигателя...
виталий53
22.04.2025, 08:51
спасибо за ответ. помогло