Вход

Просмотр полной версии : Аккумуляторы БА24 в сети Modbus



SerG0
17.04.2025, 20:11
Кто нибудь работал с блоками аккумуляторными БА24 опрашивая их по протоколу modbus, при условии нескольких блоков в одной сети?

У меня проявляется какие то ошибки при наличии в сети более одного блока. Один нормально работает, а если два, то ответов от блоков нет.

kondor3000
17.04.2025, 22:08
Кто нибудь работал с блоками аккумуляторными БА24 опрашивая их по протоколу modbus, при условии нескольких блоков в одной сети?

У меня проявляется какие то ошибки при наличии в сети более одного блока. Один нормально работает, а если два, то ответов от блоков нет.

У блоков по умолчанию слейв адрес 1, надо поменять адреса всем блокам, чтобы не повторялись 83238
Подключайтесь по одному и меняйте адреса, на скрине адрес регистра по Модбас (слейв адрес блока)
https://owen.ru/product/ba12_ba24/documentation

SerG0
18.04.2025, 21:04
Ну конечно же адреса изменены. Одинаковых адресов в одной сети нет.

kondor3000
18.04.2025, 21:14
Ну конечно же адреса изменены. Одинаковых адресов в одной сети нет.

Тогда увеличивайте тайм-аут и задержку между запросами.
Вот подобная тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41225&p=461981&viewfull=1#post461981

Итог: Заработало! При таймауте 2000мсек и время между фреймами 200 мсек