PDA

Просмотр полной версии : проблема с пр110



Кристина Nvkz
16.04.2025, 12:13
Здравствуйте.проблема с пр110. Сработали выхода входа все и 3 сервисных лампы сняли с объекта подключила к ПК в программе не отображается а в диспетчере есть. По новой прошила все получилось залила программу. Через месяц срочно была выставлена на объект. Приехали поставили подключили проверили все хорошо. Через некоторое время звонят и говорят что сработали входа и выхода отключили по питанию включили опять все хорошо. Через день приехали ее опять сняли подключили в кабинете 2 дня работает ни каких ложных срабатываний. Подскажите может кто сталкивался с этим где искать что делать? Пошивка это или наводки какие?

In_Da_Cher_A
16.04.2025, 15:05
один раз случайность, два - совпадение, третьего думаю ждать не стоит - отправляйте в ремонт
и да - прибор на какое питание? 220 или 24? и что с батарейкой?

kondor3000
16.04.2025, 15:06
Здравствуйте.проблема с пр110. Сработали выхода входа все и 3 сервисных лампы сняли с объекта подключила к ПК в программе не отображается а в диспетчере есть. По новой прошила все получилось залила программу. Через месяц срочно была выставлена на объект. Приехали поставили подключили проверили все хорошо. Через некоторое время звонят и говорят что сработали входа и выхода отключили по питанию включили опять все хорошо. Через день приехали ее опять сняли подключили в кабинете 2 дня работает ни каких ложных срабатываний. Подскажите может кто сталкивался с этим где искать что делать? Пошивка это или наводки какие?

Слишком мало информации, что было сделано и проверено ?
Фильтр по питанию ПР и подключение через безперебойник.
Защита от помех по сети (витая пара в экране) и резисторы 120 Ом, на концах линии RS485. Заземление экрана с одной стороны, около ПР.
Прокладка сигнальных кабелей в экране, вдали от силовых кабелей.
Наличие частотников ПЧ и силовых двигателей.

Кристина Nvkz
16.04.2025, 16:20
Здравствуйте. Про какую батарейку речь идет? Пр110 220. Рядом стоит шкаф частотника. Знаю что пороговое напряжение по входу 164вольта которое может сработать по наведенному напряжению.

In_Da_Cher_A
16.04.2025, 17:54
Про какую батарейку речь идет? Пр110 220.а сорян, это старое , что-то замкнуло на пр100

Рядом стоит шкаф частотника.
ибп желательно он-лайн стоит перед прибором?

kondor3000
16.04.2025, 18:03
Здравствуйте. Про какую батарейку речь идет? Пр110 220. Рядом стоит шкаф частотника. Знаю что пороговое напряжение по входу 164вольта которое может сработать по наведенному напряжению.

Тут писали что наводка и 15-60 В может включить вход, при том что входы на 220 В.

Кристина Nvkz
16.04.2025, 18:03
Нет ибп нет. Я знаю что наводка может включить вход и соответственно выход проверено опытным путем но что бы наведенное напряжение по каналу питания пр 110 из за частотника это мне не доводилось видеть и проверять...

Кристина Nvkz
16.04.2025, 18:06
В инструкции Пр110 написано если на вход прибора подать 164вольта вход сработает и соответственно выход согласно схеме. Проверено опытным путем. Сама лично проверила наведенным напряжением в 167 вольт были сработаны входа которые не должны были работать.

kondor3000
16.04.2025, 18:09
Нет ибп нет. Я знаю что наводка может включить вход и соответственно выход проверено опытным путем но что бы наведенное напряжение по каналу питания пр 110 из за частотника это мне не доводилось видеть и проверять...

Читайте сообщение #3 и проверяйте по пунктам, сначала питание и линии связи RS485, потом остальное.

FPavel
16.04.2025, 19:24
В дополнение к мерам физического снижения наведённого напряжения из сообщения #3

А фильтрация входов сможет помочь?
Дискретные входы в настройках имеют время фильтрации. Если это время увеличить до 0,2-0,5 с - это сможет отфильтровать наведёнку или из-за схемотехники входов на ~220 В введение фильтра не поможет?

Кристина Nvkz
17.04.2025, 08:21
Сегодня привезла эту пр110 на объект подключила только питание и оставила в шкафу на час два.. Прихожу сработали 3сервисных лампы и все выходы. В кабинете 2смены пр110 отработал без проблем. Может быть конденсатор какой внутри начал умерать?

Кристина Nvkz
17.04.2025, 08:23
83180 фото

kondor3000
17.04.2025, 08:24
Сегодня привезла эту пр110 на объект подключила только питание и оставила в шкафу на час два.. Прихожу сработали 3сервисных лампы и все выходы. В кабинете 2смены пр110 отработал без проблем. Может быть конденсатор какой внутри начал умерать?

У вас же в кабинете проработало 2 дня, значит на объекте проблема с питанием. Нужен ИБП и фильтр.

Кристина Nvkz
17.04.2025, 08:33
А расскажите как можно вход от помех? Еще момент пр 2018 года. А в этом же шкафу подключена другая пр по свежее она справляется с помехами это как понять?

kondor3000
17.04.2025, 08:37
А расскажите как можно вход от помех? Еще момент пр 2018 года. А в этом же шкафу подключена другая пр по свежее она справляется с помехами это как понять?

Так об этом надо было вчера написать. Вы уверены, что вторая подключена к той же фазе? 83181
Тогда вскрывайте корпус и проверяйте элекртолиты на вздутие.

Кристина Nvkz
17.04.2025, 08:45
Там фаза одна и та же. Я этот момент упустила вчера из внимания.

Кристина Nvkz
17.04.2025, 09:14
Конденсаторы на вид живые. Ровные. Я поняла вас отдам в ремонт пускай посмотрят может найдут что то. Спасибо большое за ответы. :)