Вход

Просмотр полной версии : Прошу помощи в автоматизации бойлерной



Шурик
13.03.2009, 16:51
Здравствуйте.Вопрос такой;Есть бойлерная с неработающей электрозадвижкой.Встал вопрос о замене задвижки.В наличии есть регулятор с эл.приводом ЕСПА.Фотку задвижки прикрепляю файлом.Схемы к ней нет.Эл.двигатель в ней на 220В с конденсаторным пуском.Так же есть ОВЕН ТРМ 1А.Инструкцию к нему скачал.Можно ли подключить этот регулятор для поддержания температуры воды.Если можно то как?Желателяна схема согласования задвижки с регулятором.Если нет то схему подключения задвижки к ТРМ 12А.:confused: Заранее благодарен

Kirill
13.03.2009, 18:49
Здравствуйте.Вопрос такой;Есть бойлерная с неработающей электрозадвижкой.Встал вопрос о замене задвижки.В наличии есть регулятор с эл.приводом ЕСПА.Фотку задвижки прикрепляю файлом.Схемы к ней нет.Эл.двигатель в ней на 220В с конденсаторным пуском.Так же есть ОВЕН ТРМ 1А.Инструкцию к нему скачал.Можно ли подключить этот регулятор для поддержания температуры воды.Если можно то как?Желателяна схема согласования задвижки с регулятором.Если нет то схему подключения задвижки к ТРМ 12А.:confused: Заранее благодарен

По информации из яндекса ЕСПА аналогичен приводу клапана 25ч945нж. Схема подключения к последнему приведена в руководстве на трм12. Обозначение клемм для данного привода посмотрите, пожалуйста, самостоятельно. С ТРМ1 такой клапан работать не будет, недостаточно выходов и алгоритм регулирования не подходящий.

Wildelectric
20.05.2009, 16:31
если есть возможнось избавтесь от этого клапана!! под любым предлогом! как только вы его запустите в автоматический режим...
1. через месяц потечёт уплотнение штока..
2. через полгода (от сезон) посяплются из него шестерни.
3. меду месяц и полгода откажут концевики что под редуктором о см п.2
проверено эксплуатацией!

lesreka
20.05.2009, 18:26
Совершенно согласен с Wildelectric, так как работал с этими приводами с 1992 года. Установите импортный клапан с эл. приводом, например фирмы BELIMO. ТРМ 12 - самый простой и идеальный вариант.

Вячеслав Петрович
08.09.2009, 11:15
если есть возможнось избавтесь от этого клапана!! под любым предлогом! как только вы его запустите в автоматический режим...
1. через месяц потечёт уплотнение штока..
2. через полгода (от сезон) посяплются из него шестерни.
3. меду месяц и полгода откажут концевики что под редуктором о см п.2
проверено эксплуатацией!


ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ "ЭКСПЛУАТАТОРА"

25ч940нж работают с прошлого века!!!!!
(заводу АРМАГУС 80 лет)
Изменился только привод, Вместо ЕСПА сейчас ставят приводы "РЕГАДА" ST мини, ST 0, ST 01 и т.д
Клапан также видоизменился, стал односедельным и называеться КЗР (25ч945п, 25ч945бр, 25ч945нж)