Просмотр полной версии : Можно ли ПВТ100-Н4 ставить в канал вентиляционной системы?



poligon
12.04.2025, 18:04
Потребовалось продублировать температуру в канале приточной установки. Поставил в канал датчик ПВТ100-Н4. Придумал крепеж для него. Данные читаю по modbus, смотрю в SCADA.

Датчик показывал адекватные данные 5-10 мин. Потом одним скачком резко стал показывать +35 градусов и 80% влажность. И ещё через 5 мин уже влажность 100%. Температура меняется в пределах 34-36 градусов. Влажность стоит на месте 100%.

Смотрел другими "градусниками" (в том числе поверенным) в канале порядка 19 градусов и 20% влажность. Да и откуда 100 если забор воздуха с улицы, дождя нет.

Датчик этот только на стену вешать можно? Какой нибудь колпачок может там специальный нужен. По картинкам визуально с ПВТ100-К принципиальной разницы не заметил.

Тимур Назарбоев
14.04.2025, 10:10
Потребовалось продублировать температуру в канале приточной установки. Поставил в канал датчик ПВТ100-Н4. Придумал крепеж для него. Данные читаю по modbus, смотрю в SCADA.

Датчик показывал адекватные данные 5-10 мин. Потом одним скачком резко стал показывать +35 градусов и 80% влажность. И ещё через 5 мин уже влажность 100%. Температура меняется в пределах 34-36 градусов. Влажность стоит на месте 100%.

Смотрел другими "градусниками" (в том числе поверенным) в канале порядка 19 градусов и 20% влажность. Да и откуда 100 если забор воздуха с улицы, дождя нет.

Датчик этот только на стену вешать можно? Какой нибудь колпачок может там специальный нужен. По картинкам визуально с ПВТ100-К принципиальной разницы не заметил.

Добрый день, напишите пожалуйста нам на почту support@owen.ru для более детального рассмотрения вашего вопроса.

poligon
14.04.2025, 10:51
Написал. Жду.

poligon
29.04.2025, 20:19
Ответ был что МОЖНО. Они только креплением отличаются.

Снял датчик. Ушел в другое здание. Положил на стол, подключил питание 24В и через адаптер АС-4 к ноутбуку. Запускаю Овен конфигуратор. Показывает нормальные значения. Обхватываю датчик рукой, жду, температура поднимается до 40 градусов, влажность до 100%. Отключаю/включаю питание - снова всё нормально. Ну ладно думаю, может брак.

Достаю из коробки второй НОВЫЙ датчик. Подключаю его. Показывает нормально. Опять нагреваю... и показания снова улетают в космос. И так до пересброса питания. Причем показания влажности периодически падают в ноль! Как там с поверкой вообще дела обстоят??!!

Немного офигев от этой ситуации поехал домой. Завтра 3-й датчик НОВЫЙ попробую.

Получается что датчик работает только если ни к чему не прикасается. А я партию собрался заказывать. Ну конечно не для того чтобы постоянно трогать. Но как то теперь я в сомнении. Хотя датчики купленные год назад висят на стенах и работают.

Емельянов Кирилл
30.04.2025, 01:37
А просто по 4-20 не пробовали читать? Какое-то время назад решил временно не использовать ПВТ, очень уж они нежные, то 485-ый отвалится, то зонды перестают работать. Но что интересно, с теми, которые опрашиваются по 4-20, проблем нет. Но каких-то предметных экспериментов не ставил.

poligon
05.05.2025, 14:54
3-й новый датчик показывал нормально. Попробую конечно 4-20. Но я теперь сомневаюсь.