12.04.2025, 16:06
на несколько секунд падают показания датчиков на ноль. Модуль МВ110 8А к нему подключены два ПВТ110(аналоговый) и два датчика температуры ДТС.
Я уже в проекте сделал задержку на включение исполнительных механизмов. Но хотелось бы знать что не так. Опрос МВ110 идет по времени 300мс.( в настройках универсал модбас девайс)

kondor3000
12.04.2025, 16:41
на несколько секунд падают показания датчиков на ноль. Модуль МВ110 8А к нему подключены два ПВТ110(аналоговый) и два датчика температуры ДТС.
Я уже в проекте сделал задержку на включение исполнительных механизмов. Но хотелось бы знать что не так. Опрос МВ110 идет по времени 300мс.( в настройках универсал модбас девайс)

Вероятно слишком часто опрашиваете, для температуры и влажности достаточно сделать опрос, раз в 1-5 сек.
А у модуля 8А обновление показаний 1 канала, не чаще 0,6-0,9 секунд.

Лосев Олег
12.04.2025, 17:12
Спасибо вы подтвердили мои догадки. Попробую увеличить время опроса

Cs-Cs
12.04.2025, 19:43
Мой опыт: от опроса не зависит. У меня дома в квартире на модуле 6 каналов ДТС + 2 канала 4..20 мА (датчики давления).
Опрос идёт через СПК раз в секунду на 9 600 через шаблоны ОВЕНа (самый медленный способ).
Иногда показания с датчиков давления проваливаются.
83057

Мои версии:
* Провалы электропитания (иногда свет слегка притушивается)
* Глюки модуля

Ещё варианты по твоему случаю:
* Периодически отваливается связь по Modbus, а в настройках опроса модуля стоит режим "Выдавать 0 при отвале связи" (у меня стоит "сохранять последние значения")

GSA
12.04.2025, 21:09
Была похожая ситуация с модулями ICP DAS, периодически все одновременно проваливались именно в ноль на 1 опрос (0.5-1 сек). Но там схема имела несколько ПЧ. Не стал заморачиваться установил запрет на обновление данных до 3 раз подряд по нулю.

Лосев Олег
14.04.2025, 09:05
Мой опыт: от опроса не зависит. У меня дома в квартире на модуле 6 каналов ДТС + 2 канала 4..20 мА (датчики давления).
Опрос идёт через СПК раз в секунду на 9 600 через шаблоны ОВЕНа (самый медленный способ).
Иногда показания с датчиков давления проваливаются.
83057

Мои версии:
* Провалы электропитания (иногда свет слегка притушивается)
* Глюки модуля

Ещё варианты по твоему случаю:
* Периодически отваливается связь по Modbus, а в настройках опроса модуля стоит режим "Выдавать 0 при отвале связи" (у меня стоит "сохранять последние значения")
Подскажите где настроить "сохранять последние значения" - в конфигураторе МВ110 ?

Лосев Олег
14.04.2025, 09:07
Да я увеличил время опроса но провалы все равно есть.

kondor3000
14.04.2025, 09:11
Подскажите где настроить "сохранять последние значения" - в конфигураторе МВ110 ?

В Codesys 3.5, это делается в настройках опроса модуля
Так же в соотнесении, надо поставить настройку Вкл2 ( всегда в задаче цикла шины)

Лосев Олег
14.04.2025, 09:35
Проект написан в Codesys 2.3

kondor3000
14.04.2025, 09:42
Проект написан в Codesys 2.3

Сразу надо писать было. В Codesys 2.3, к меня вообще при опросе модуля 8А, ничего не пропадает. Вероятно криво опрашиваете модуль.
Скрин выложите или проект.

Cs-Cs
14.04.2025, 10:12
А отслеживание ошибок ведётся? Или тоже нет?
Если ведётся - так по нему и будет видно, есть ли провалы связи.

Лосев Олег
14.04.2025, 11:00
Нули пропали ,теперь показания меняются местами в ПВТ110 А влажность с температурой . Вот скрины опроса пвт1108308683087

Лосев Олег
14.04.2025, 11:03
Скорость 38000 потому что сторонний датчик работает только на этой скорости, пришлось и пвт110 настраивать на эту скорость работы так как они подключены к одному rs485

kondor3000
14.04.2025, 13:31
Скорость 38000 потому что сторонний датчик работает только на этой скорости, пришлось и пвт110 настраивать на эту скорость работы так как они подключены к одному rs485

Два стоп бита обязательно надо?
Зачем вы 2 Мастера сделали по одному порту?
Мастер делается один, а в него нужное кол-во UMD добавляется, по количеству слейвов. Перенёс копипастом 83099 UMD целиком

Лосев Олег
14.04.2025, 13:43
Два стоп бита обязательно надо?
Зачем вы 2 Мастера сделали по одному порту?
Мастер делается один, а в него нужное кол-во UMD добавляется, по количеству слейвов. Перенёс копипастом 83099 UMD целиком

83100 Это в паспорте блока датчиков влажности древесины.

Лосев Олег
14.04.2025, 18:45
Спасибо большое, исправил сделал Мастер один.
Всё таки подскажите почему показания меняются местами в ПВТ110 ( сегодня переключил сушилку в ручной режим ) на мониторе весь день пляска показаний между температурой и влажностью. Подключено ПВТ110 по схемам из паспорта со всеми резисторами.
83108

Сергей0308
14.04.2025, 19:58
Спасибо большое, исправил сделал Мастер один.
Всё таки подскажите почему показания меняются местами в ПВТ110 ( сегодня переключил сушилку в ручной режим ) на мониторе весь день пляска показаний между температурой и влажностью. Подключено ПВТ110 по схемам из паспорта со всеми резисторами.
83108

Вместо витой пары Вы используете кабель ПВС?
Кто же Вам такое насоветовал?

Лосев Олег
15.04.2025, 07:41
[QUOTE=Сергей0308;461646]Вместо витой пары Вы используете кабель ПВС?
Кто же Вам такое насоветовал?[/QUOTE
Это не ПВС - это специальный силиконовый кабель применяемый в сушильных камерах.

kondor3000
15.04.2025, 08:37
Всё таки подскажите почему показания меняются местами в ПВТ110 ( сегодня переключил сушилку в ручной режим ) на мониторе весь день пляска показаний между температурой и влажностью.


Можете попробовать читать все регистры группой, через String. Регистры читаются массивом регистров и перескакивать не должны. Либо есть помехи, и надо использовать экранированные кабели.
Пример чтения модуля 8А https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094&p=360380&viewfull=1#post360380
Теория работы через String https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=39&p=244022&viewfull=1#post244022

Сергей0308
15.04.2025, 08:42
[QUOTE=Сергей0308;461646]Вместо витой пары Вы используете кабель ПВС?
Кто же Вам такое насоветовал?[/QUOTE
Это не ПВС - это специальный силиконовый кабель применяемый в сушильных камерах.

Для передачи токового сигнала используют кабель типа МКЭШ:
https://owen.ru/product/kabeli_k_termopreobrazovatelyam_soprotivleniya/price
Насколько понимаю, вам достаточно одного пятижильного!
И, ещё, зачем здесь "репку" делать, в смысле, прокладка в виде модуля аналогового ввода, он же и денег стоит и проблем вам добавляет, в смысле имеются ПВТ110 с сетевым интерфейсом(RS485), можно(лучше) всё без посредников сделать, а для дополнительных двух датчиков температуры, например 2ТРМ0 поставить, и лучше(на мой взгляд) и почти на 10 тысяч дешевле, короче, Вы можете как-то разумно это объяснить, зачем так сделано, в смысле, как мне кажется, через заднее место?

Лосев Олег
15.04.2025, 09:15
[QUOTE=Лосев Олег;461670]

Для передачи токового сигнала используют кабель типа МКЭШ:
https://owen.ru/product/kabeli_k_termopreobrazovatelyam_soprotivleniya/price
Насколько понимаю, вам достаточно одного пятижильного!
И, ещё, зачем здесь "репку" делать, в смысле, прокладка в виде модуля аналогового ввода, он же и денег стоит и проблем вам добавляет, в смысле имеются ПВТ110 с сетевым интерфейсом(RS485), можно(лучше) всё без посредников сделать, а для дополнительных двух датчиков температуры, например 2ТРМ0 поставить, и лучше(на мой взгляд) и почти на 10 тысяч дешевле, короче, Вы можете как-то разумно это объяснить, зачем так сделано, в смысле, как мне кажется, через заднее место?

Я повелся на предложение поставщика сушильной камеры ( он предложил вариант с этими ПВТ110А)
Сейчас я жду когда они заморосят и можно будет поменять на сетевые ( но если я сейчас после второй закладки камер скажу директору что надо это оборудования поставить в сервант для красоты и купить другое............. я услышу много нового о себе." " .)

Cs-Cs
15.04.2025, 09:48
я услышу много нового о себеПрошу прощения, но мне, как будущему технологу и управленцу "интересно" это слышать.
Директора я бы после такого уволил бы. Потому что претензии надо предъявлять к тем, кто предложил, а не к тем, кто сказал, что предложенное не работает.

Лосев Олег
15.04.2025, 09:52
Прошу прощения, но мне, как будущему технологу и управленцу "интересно" это слышать.
Директора я бы после такого уволил бы. Потому что претензии надо предъявлять к тем, кто предложил, а не к тем, кто сказал, что предложенное не работает.

На практике - кто ближе тот и крайний.
На Вас так директоров не напасёшься.:D

Rask
15.04.2025, 10:54
к тем, кто предложил, а не к тем, кто сказал, что предложенное не работает.
ХМ. "Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай! " "И.В. Сталин."
А если по делу. А в чем проблема? Разве схема не рабочая? Поставить туда 2ТРМ0? А смысл? чем плох 8А.
Может все таки исполнитель подвел? А то тут он чистенький выходит из воды))
Если судит по фото подключения датчика - не все там так однозначно))

Лосев Олег
15.04.2025, 11:02
Два стоп бита обязательно надо?
Зачем вы 2 Мастера сделали по одному порту?
Мастер делается один, а в него нужное кол-во UMD добавляется, по количеству слейвов. Перенёс копипастом 83099 UMD целиком

Сделал как вы и говорили но почему то датчики влажности древесины вообще ничего не показывают.83116

Cs-Cs
15.04.2025, 11:45
Rask Согласен. Предложить я готов. Но тут нам инфы не дают.
А цепочка возможных косяков такая:
* Кабель не МКЭШ или не в экране
* Резисторы на датчике
* Фиговый опрос по Modbus модуля (может там показания прыгают)

Но позиция директора - ужасна. Типа "инициатива наказуема".
И вообще, ведь сначала же надо тесты делать, опыты ставить - а потом решение принимать.
Как обычно: сначала проект, потом выполнение.

Лосев Олег
15.04.2025, 11:47
ХМ. "Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай! " "И.В. Сталин."
А если по делу. А в чем проблема? Разве схема не рабочая? Поставить туда 2ТРМ0? А смысл? чем плох 8А.
Может все таки исполнитель подвел? А то тут он чистенький выходит из воды))
Если судит по фото подключения датчика - не все там так однозначно))

Я с себя ответственности не снимаю. Но с аналоговыми датчиками работаю в первые. так как на практике все больше дискретная логика на станках. Поэтому и прошу совета. Сначала сделал (подключение в коробочке пвт110, а теперь думаю надо на стороне мв110 спаять аккуратно резисторы.)

Лосев Олег
15.04.2025, 12:49
Спасибо всем. вы мне помогли, и за критику спасибо, буду исправлять косяки с подключением. Всё работает, Графики настроил буду следить за провалами показаний.
Торопился поэтому сам в регистрах понаделал ошибок.