10.04.2025, 16:39
Здравствуйте, перешли на новые модули ввода МВ110-224-8А HW 2.0 в новом ОВЕН конфигураторе, отображается значение слишком мало или слишком велико, ДТС пт1000, переподключаемся на старый модуль ввода и конфигуратор М110 все порядке, объект горит, 2 день ломаем голову, прикладываю скрины, помогите, пожалуйста, разобраться.Нажмите на изображение для увеличения.
Тестили на нескольких модулях нового и старого образца, меняли датчики, с новыми ничего выходит, старые модули все норм, не понятно что делаем не так((
82997,82998

Cs-Cs
10.04.2025, 17:27
Зачем писать во все темы сразу?!
Если вопрос срочный - то нужно обращаться по телефону в ТехПоддержку ОВЕН, а не на форум.
Второй скриншот с нового конфигуратора некачественный.
Я увидел в нём разницу:
* В старом заполнены значения AIN.H и AIN.L
* В новом - нет.

kondor3000
10.04.2025, 17:40
Здравствуйте, перешли на новые модули ввода МВ110-224-8А HW 2.0 в новом ОВЕН конфигураторе, отображается значение слишком мало или слишком велико, ДТС пт1000, переподключаемся на старый модуль ввода и конфигуратор М110 все порядке, объект горит, 2 день ломаем голову, прикладываю скрины, помогите, пожалуйста, разобраться.Нажмите на изображение для увеличения.
Тестили на нескольких модулях нового и старого образца, меняли датчики, с новыми ничего выходит, старые модули все норм, не понятно что делаем не так((


Не видно же ничего, дайте скрин нормальный. 83000
По ходу у вас максимальное значение AIN.H = 1, а должно быть 250 -500 градусов (по паспорту)

Cs-Cs
10.04.2025, 20:38
kondor3000 Дооо! Небось настройки не документирует.
При этом объект якобы два дня стоит... Эхх!

Валенок
10.04.2025, 21:15
Вообще никогда не трогал аин.ло/хи при работе с пт100/1000. И никогда не имел проблем. Достал из коробки, поменял тип и в работу. Всё.
Если дело в перестановке байт - это вообще абзац, что сам конфигуратор (не плк) распознать это не может.
Да и конфигуратором не пользуюсь. Новые 8А позволяют настройку на лету делать прям из плк

Схему как подключено не показали

Включите все входы, эффект есть?

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 10:23
Здравствуйте всем!83006,83007

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 10:27
Старый конфигуратор сам ставит настройки на 2х выходной, вот нашел старый модуль на 8входов тоже не прописаны были настройки и писал значение мало, переписал как было ранее на 2х выходном пошли показания, переписывю их в новом конфигураторе ничего не меняется скрины в сообщении выше. Схема подключения 3х проводная. Не знаю что еще ему надо.

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 10:28
А как это на лету?

In_Da_Cher_A
11.04.2025, 10:31
А как это на лету?Чтение/Запись - это понятно?

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 10:33
кабель UTP 4 жилы из восьми использую,собрал на стенде на 8 жил по 4 на каждый контакт датчика, на модуле на разделяю по 2 на 2 контакта и 4 на 3 контакт

kondor3000
11.04.2025, 10:46
Старый конфигуратор сам ставит настройки на 2х выходной, вот нашел старый модуль на 8входов тоже не прописаны были настройки и писал значение мало, переписал как было ранее на 2х выходном пошли показания, переписывю их в новом конфигураторе ничего не меняется скрины в сообщении выше. Схема подключения 3х проводная. Не знаю что еще ему надо.

У вас на скринах не подключен ни один датчик, то есть подключён не правильно. Вы тестером проверяли соответствие схеме?

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 12:05
83009, выделил подключен, нет не проверял не знаю если честно как это сделать, ну суть то в том что старые модули показывают все верно, а новый модуль при аналогичном подключении показывает значение слишком мало

In_Da_Cher_A
11.04.2025, 12:29
83009, выделил подключен, нет не проверял не знаю если честно как это сделать, ну суть то в том что старые модули показывают все верно, а новый модуль при аналогичном подключении показывает значение слишком малоповесьте для контроля другой датчик сопротивления другого типа по другому каналу
будет такое же поведение?

Cs-Cs
11.04.2025, 12:37
Да обратитесь уже в ТехПоддержку!
И куда делся пост про информацию о том, что датчики подключены по витой паре?!

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 13:00
"кабель UTP 4 жилы из восьми использую,собрал на стенде на 8 жил по 4 на каждый контакт датчика, на модуле на разделяю по 2 на 2 контакта и 4 на 3 контакт" на первой странице
В ТЕХ ПОДДЕРЖКУ ОБРАТИЛСЯ ВЧЕРА сегодня ответили вопросом о версии модуля, с Казахстана не могу им дозвонится на бесплатную линии 8-800 а городского нет что б позвонить
других датчиков тс нет только такими пользуемся

Cs-Cs
11.04.2025, 13:25
Ну так подключи же напрямую датчик к модулю. Без витой пары. Прям вот на столе.
К разным каналам. И посмотри, что будет.

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 13:49
обновился на последнюю версию прошивку модуля без изменений, перекинул на 6 к***** сделал короткий кабель ничего не меняется 83018

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 13:50
у меня 2 датчика и 3 модуля все варианты перепробовал напрямую коротким куском кабеля 30см подключил, все также

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 14:03
83020,83021,83022

kondor3000
11.04.2025, 14:23
у меня 2 датчика и 3 модуля все варианты перепробовал напрямую коротким куском кабеля 30см подключил, все также

Вы тестером можете проверить сопротивление? Может у вас ПТ100 а вы настраиваете на ПТ1000 ? Либо перемычка не подключена к AI-R.
Поэтому и пишет что слишком мало.

Cs-Cs
11.04.2025, 14:23
БОЖЕ! Там ещё и схема ДВУХпроводная. Всё не как у людей. Почему трёхпроводную-то не использовать?
Что показано в руководстве по ссылке? https://docs.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485/538/66338#topic-66347
Вот на этой картинке: https://docs.owen.ru/book_img/1358/56970.svg

Вроде как перемычка должна быть между AIx-2 и AI-R.
А у тебя на фотке (опять же - кому это надо? почему фота не чёткая а как попало?!) вроде между AIx-1 и AI-R.
Это блин не кумыс, а сложное оборудование. чёрт побери.

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 17:56
померял 1,1кОм ,когда выбрал пт100 начал показывать значение слишком велико, без перемычки он пишет обрыв датчика, в поддержке сказали "Да, Вы правильно предположили. Просто небольшим куском проводника соединить AI1-1 и AI1-2. В конфигураторе выставить тип датчика ТХК (L)" так сделал он отключает датчик как КЗ видит видимо.

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 17:58
да между 2 и R еще 2 датчика собраны на 3 проводной на витой паре, все тоже самое

In_Da_Cher_A
11.04.2025, 18:55
в поддержке сказали не слушайте техподдержку

Просто небольшим куском проводника соединить AI1-1 и AI1-2ну вообще-то, любая нормальная мостовая схема измерения сопротивления требует минимум три провода ОТ самого сопротивления, а не на клемнике прибора.
и да, что то явно не то с перемычкой. Вы бы уточнили ещё раз, на какие клеммы должны идти провода

ТРЕНЕР_KZ
11.04.2025, 19:11
Всем добрый вечер!!
83027,83026,83028,8302983030,83031
В общем собрал заново на старом модуле 8портовом, менял полярность, поставил настройки АИНХ АИНЛ показывает 25,6 это же температура ? меня так учили,
далее ровно по такой же схеме алр-синий,А-2 ор, А-1 кор, все перtкидываю на новый 8портовый модуль HW2.0 ,выдает "передается результат показаний" при этом появляются цифры в значении FloAT 26,8 и Integer 268 что это за цифры(я так понял это ошибка ,потому что при выводе не график написано датчик откл. и висит так и ниего не происходит), далее меняю полярность выдает измерение слишком мало, далее меняю на датчик пт100 выдает измерение слишком велико, все делал на 4 порту, есть же тут кто шарящий посмотрите обьясните, пожалуйста, что не так, 2 сутки колдую с этим модулем, небезразличные откликнитесь, любые мысли и идеи приветствуются

kondor3000
11.04.2025, 19:55
Всем добрый вечер!!
В общем собрал заново на старом модуле 8портовом, менял полярность, поставил настройки АИНХ АИНЛ показывает 25,6 это же температура ? меня так учили,
далее ровно по такой же схеме алр-синий,А-2 ор, А-1 кор, все перtкидываю на новый 8портовый модуль HW2.0 ,выдает "передается результат показаний" при этом появляются цифры в значении FloAT 26,8 и Integer 268 что это за цифры(я так понял это ошибка ,потому что при выводе не график написано датчик откл. и висит так и ниего не происходит), далее меняю полярность выдает измерение слишком мало, далее меняю на датчик пт100 выдает измерение слишком велико, все делал на 4 порту, есть же тут кто шарящий посмотрите обьясните, пожалуйста, что не так, 2 сутки колдую с этим модулем, небезразличные откликнитесь, любые мысли и идеи приветствуются

Всё правильно, FLOAT 26,8,
при смещении 1, будет целое 268, значит можно конвертировать во FLOAT, разделить на 10, получите 26,8, кому как нравится.
Разница в температуре 25,6 и 26,8 из-за установленного сдвига характеристики в старом модуле -1,300 градуса. В новом сдвиг 0

Настройки -50 и +250 верните назад (хотя они влияют только на 4-20 мА или 0-10 В)
Инверсию регистров надо отключить (включить). При перестановке регистров получите либо 26,8 либо от Е-38 до +38 степени
Возможные значения полученные при перестановке регистров и байт, скрин 83034

Валенок
11.04.2025, 20:26
Верните всё взад для начала. Проюзайте только тип датчика и всё.
83032


2 сутки колдую с этим модулем
Первый раз юзаете? Тогда какого хрена сразу всё меняете.

Nomad
13.04.2025, 12:23
Похоже перемычка на модуле не на той клемме.
83068

Cs-Cs
13.04.2025, 12:40
Похоже перемычка на модуле не на той клемме. 83068ДООО! Я эту версию уже излагал. Но, к сожалению, человек не хочет решить проблему. Не хочет читать инструкции и смотреть схемы.
Скорее всего мы будем виноваты в том, что не сделали всё за него, запутали его, и у него объект простоял неделю. Такое бывает.

Валенок
13.04.2025, 13:32
А записываются ли настройки на фотах? Считать их после записи можно?
Джамперы сфотать. Но судя по фотам лучше зарисовать.

ТРЕНЕР_KZ
14.04.2025, 10:42
Всем привет огромное спасибо за помощь и поддержку, все работает, мы просто привыкли в старом конфигураторе видеть сразу градусы, и что такое float не в курсе, все работает градусы верно показывает логгером проверил , единственный вопрос когда комп уходит в сон , модуль горит аварией это нормально? кода комп включается авария уходит , прошу прощения за тупость)))

kondor3000
14.04.2025, 10:44
Всем привет огромное спасибо за помощь и поддержку, все работает, мы просто привыкли в старом конфигураторе видеть сразу градусы, и что такое float не в курсе, все работает градусы верно показывает логгером проверил , единственный вопрос когда комп уходит в сон , модуль горит аварией это нормально? кода комп включается авария уходит , прошу прощения за тупость)))

Авария без опроса - это нормально, можно отключить, читайте руководство на модуль.