Здравствуйте!
Есть задача сделать маленькую насосную станцию с помощью ПЧВ3 М01 + лпо2 (2 индикатора + потенциометр) + датчик 4-20 мА 0-10 Бар.
Смысл в том, чтобы через лпо2 задавать давление в системе, пчв3 через пид регулятор поддерживает давление, а так же выдает на экран актуальное и заданное значения давлений с датчика.

Я такое уже реализовывал на старом пчв3, только вместо лпо2 было 2 цифровых индикатора, 4-20мА.

Но вот с новым ПЧВ3 [М01] что то лыжи не едут, подскажите плиз:

1) как сделать регулировку задания не в Гц, а в барах ? На старом это был параметр 0-30. На новом не нашел.
2) Как вывести на дисплей лпо2 параметр задания в барах и на второй строке актуальное давление в барах?

gostoping
09.04.2025, 12:54
UPD:
предыдущие 2 вопроса отпали, но появился другой, может кто подскажет:

Как регулировать параметр F13.01 (задание уставки пид регулирования) с лпо2 не залезая непосредственно в само меню параметров ?
Если в параметре F13.00 поставить панель управления - то уставка задания не меняется, при изменении задания с лпо2 выбираются ГЦ, которые ни на что не влияют.
При этом если в F13.00 выбрать аналоговый вход, к которому подключен потенциометр - то задание потенциометром регулируется 0-100%.

a.karlishev
09.04.2025, 14:14
Здравствуйте. Попробуйте записать F11.04=0012 (Функция кнопки «Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния = Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01)

gostoping
09.04.2025, 14:44
Здравствуйте. Попробуйте записать F11.04=0012 (Функция кнопки «Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния = Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01)

Спасибо!!! Помогло)

Сергей0308
09.04.2025, 14:55
Я как-то предлагал на форуме для облегчения конфигурирования ПЧ использовать программирование и программу типа ОЛ. Переносить программу в ПЧ с помощью съёмной панели, кстати, это и сейчас так можно настройки перенести(скопировать). Можно даже было бы из нескольких программ выбирать какую установить, это если память позволит(будет хватать). Короче, никто и слушать не стал, так что настроить ПЧ это целая проблема, в смысле, надо иметь хорошего специалиста по этому ПЧ, что не всегда возможно!
А так изучить 1000 страниц текста очень сложно и бывает написано так, что сложно понять смысл, короче, не просто это современный ПЧ конфигурировать, это я так думаю!

По самые по...
12.04.2025, 15:07
Здравствуйте. Попробуйте записать F11.04=0012 (Функция кнопки «Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния = Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01)

У вас, в инструкции, бестолково описан результат:
83052

Необходимо, вместо слова "частота", сделать запись словами, и в нужном падеже:"частота или значение параметра"